PID의 기본 PV 표시가 이해가 안 돼요

2016-09-17View Original

Thread Content

PID 컨트롤러에 220V 전원을 연결한 후 어떤 장치도 작동하지 않고, PV가 직접 -25 또는 -250으로 표시되는 이유는 무엇인가요?기본 측정 전류 값의 하한인가요, 아니면 온도와 압력인가요?단위는 무엇인가요?초보자 도움 요청...
Reply #22016-09-17
저는 안후이 톈카앙의 PID를 주로 사용합니다....
Reply #32016-09-18
표시되는 하한값이어야 하며, 단위는 설정된 단위와 동일해야 합니다.
Reply #42016-09-18
4-20Ma는 당신의 측정 범위의 상한과 하한에 해당합니다.장비를 연결하지 않으면 0mA가 되며, 이는 측정 범위의 -25%로 표시됩니다. -25가 표시되면 측정 범위는 0-100임을 의미하며, -250이 표시되면 측정 범위는 0-1000임을 의미합니다
Reply #52016-09-20
대신님 안녕하세요!한 가지 더 여쭤보고 싶은데, PID 파라미터를 설정할 때 2차 파라미터를 포함해 ‘분도 번호’를 설정할 수 있는 곳이 두세 군데 있는 것 같은데, 이 파라미터들은 서로 충돌하나요?무슨 차이가 있나요?
Reply #62016-09-23
일종의 경보입니다.0밀리암페어는 -25%에 해당합니다.이 지점의 계기가 온라인 상태가 아니라고 알려드립니다.
Reply #72016-09-27
“컨트롤러에 220V 전원을 연결하면 어떤 장치도 작동하지 않습니다.” 물론 “PV는 -25 또는 -250으로 직접 표시됩니다.” 이건 일종의 경보 아닌가요? 입력 신호가 잘못되었다는 것을 알려주는 신호죠. 당신은 입력 신호를 연결하지 않았잖아요? PV에 무엇이 표시되는지는, 컨트롤러의 설정 화면을 확인해봐야 합니다(설명서에 PV의 기본 설정 내용이 명시되어 있을 수도 있으며, 당연히 신호 유형과 단위도 포함됩니다).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.