¿Podría decirme si en los gases de escape de Klaus hay SO3?
Este mensaje fue editado por última vez por ylb913 el 19-9-2016 a las 21:15. Según el análisis de los requisitos del proyecto, parece que prácticamente no existe tal posibilidad; por lo tanto, tampoco se tiene en cuenta ese concepto.
En teoría, es posible. La corrosión por punto de rocío ácido se calcula generalmente considerando una conversión del 5% de SO2
¿Podría ocurrir con aire o un exceso de oxígeno?
Este mensaje fue editado por última vez por ylb913 el 19-9-2016 a las 21:31. Eso definitivamente ocurrirá; ya en el año 2013 sufrimos una gran pérdida debido a nuestra ignorancia. Una semana después de comenzar las labores de mantenimiento, el catalizador recién instalado se desperdició por completo. Intentar reducir la cantidad de aire utilizado no sirvió de nada. Afortunadamente, la carga de operación de nuestro equipo de procesamiento del azufre es muy baja; existe otro sistema de procesamiento del azufre que se puede utilizar como alternativa. Además, se reemplazó el catalizador de inmediato. Dado que el tamaño de nuestro equipo es relativamente pequeño, el costo por reemplazar el catalizador no superó los 140 mil yuanes.
¿Acaso, si los gases de escape contienen cantidades insignificantes de H2S, no habrá SO3?
Si hay demasiado aire, habrá SO3, ¿verdad?
El SO3 se forma a partir del SO2; es decir, primero existe el SO2 y luego se forma el SO3. En cambio, el H2S es la base del SO2
Un exceso de oxígeno oxida el SO2 en SO3. El SO3 entra al reactor, donde el catalizador se destruye. ¿Es así?
¿A qué temperatura en grados Celsius se descompone su catalizador?