Temperatur- und Druckkompensation

2016-09-20View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von leo_0088 am 20.09.2016 um 13:11 bearbeitet. Bei der Messung des Durchflusses ist eine Korrektur für Temperatur und Druck notwendig. Unter welchen Bedingungen ist eine solche Korrektur erforderlich? Wie wird sie vorgenommen?
Reply #22016-09-20
Vortex-Strömungsmesser, Turbinen sowie Lochplattemessgeräte benötigen alle Druck- und Temperaturkompensation
Reply #32016-09-20
Die tatsächlichen Betriebsbedingungen (Druck, Temperatur) sind in der Regel nicht stabil, weshalb eine Kompensation des Drucks oder der Temperatur notwendig ist. Im Allgemeinen gilt die Gleichung PV/T = Konstante. Bei einigen Stoffen ist es jedoch sinnvoll, genaueere Formeln zu verwenden, da diese sich vom Verhalten idealer Gase unterscheiden. Für Medien mit konstanter Druck- oder Temperaturbedingung reicht es aus, die Berechnungsformeln direkt anzupassen – eine Kompensation ist dann nicht notwendig.
Reply #42016-09-20
Tatsächlich ist es nicht einfach, den Durchfluss eigenständig zu berechnen und zu korrigieren. Man kann stattdessen einen Massenstrommesser verwenden – dieser verfügt über eine eingebaute Korrekturfunktion und misst den Durchfluss in Bezug auf die Masse, statt auf den Volumenstrom.
Reply #52016-09-20
Wenn die Dichte des Mediums mit den Temperatur- und Druckveränderungen schwankt, ist eine Temperatur- und Druckkompensation erforderlich.
Reply #62016-09-20
Danke, unseres ist ein Massenstrommesser
Reply #72016-09-20
Danke an alle Meister. Ich frage mich, warum einige Strömungsmesser bei der Messung des Gasflusses eine Temperatur- und Druckkompensation benötigen, während andere Strömungsmesser dafür keine Kompensation benötigen. Gibt es dabei irgendwelche Anforderungen an das zu messende Gas?
Reply #82016-09-20
Abgesehen von denen, die tatsächlich im arbeitenden Zustand der Geräteeinstellungen funktionieren, welche benötigen keine Kompensation? Ich weiß nicht, wo ihr in eurem Lernen stehen bleibt – mit den sogenannten Geräten, die keine Kompensation benötigen, ist es so, dass entweder die Umgebungsbedingungen kaum von dem Standardbetriebszustand abweichen, oder das Gerät selbst bereits eine Kompensation vornimmt. Genau genommen müssen alle Geräte im praktischen Einsatz ausgeglichen werden. In der Praxis wird die Ausgleichung jedoch durch angemessene Fehlerkorrekturen ersetzt. Bei wirklich präzisen Messungen müssen zudem die Veränderungen in der Umgebung berücksichtigt werden – manchmal muss sogar vor jeder Verwendung eine Anpassung des Geräts vorgenommen werden
Reply #92016-09-20
Bei der Messung ist das Erste, was in Betracht gezogen werden muss, nicht die Kompensation durch den Kompensationsbereich, sondern der zulässige Messfehler in der Anwendung. Erst wird der zulässige Fehler bestimmt, anschließend wird entsprechend die geeignete Messmethode ausgewählt.
Reply #102016-09-20
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 20.9.2016 um 22:10 bearbeitet. Nach dem Prinzip der Durchflussmessung handelt es sich dabei um Geräte, bei denen die Anzeige des Durchflusses durch Druck- und Temperaturänderungen beeinflusst wird – also um Messgeräte, bei denen zur Umwandlung des gemessenen Signals in einen Durchflusswert der Druck sowie die Temperatur des Mediums benötigt werden. Dabei weichen der tatsächliche Druck und die tatsächliche Temperatur oft von den im Design vorgesehenen Werten ab. Bis jetzt weiß ich nur, dass Massenstrommessgeräte nicht von dem tatsächlichen Druck und der Temperatur beeinflusst werden, während die von anderen Strommessgeräten angezeigten Ströme vom Druck und der Temperatur abhängen. All dies hängt mit dem unter den Designbedingungen angenommenen Druck und der Temperatur zusammen. Jede Abweichung vom bei der Planung festgelegten Druck und der Temperatur im tatsächlichen Betrieb beeinflusst die Genauigkeit der Messung.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.