बिजली चली गई है। उच्च एवं निम्न वोल्टेज वाले ट्रांसफॉर्मर स्टेशनों को बंद करने एवं पुनः चालू करने की प्रक्रिया क्या है?

2016-09-21View Original

Thread Content

अचानक बिजली चली गई। एक ही स्रोत से बिजली मिलना संभव नहीं है। एक उच्च-वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर है, तथा तीन कम-वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर हैं। कौन-कौन सी जाँचें की आवश्यक हैं? दोपहर में जब बिजली वापस आएगी, तो इसे कैसे चालू किया जाए?
Reply #22016-09-21
बैकअप सर्किटों, प्रोटेक्शन री-सर्किटिंग सुविधाओं आदि की जाँच करें; यह सुनिश्चित करें कि वे ठीक से लगे हुए हैं। सभी विद्युत उपकरणों की जाँच करें कि वे सभी बंद ही हैं। EPS, UPS, डीसी पैनल आदि का संचालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, इसकी भी जाँच करें। सभी विद्युत उपकरणों एवं विद्युत आपूर्ति लाइनों के इंसुलेशन रेजिस्टेंस की भी जाँच करें। सिस्टम को सक्रिय करने हेतु: सबसे पहले लाइन स्विच को सक्रिय किया जाता है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर को सक्रिय किया जाता है। इसके बाद, आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विद्युत उपकरणों को सक्रिय किया जाता है। अंत में, वास्तविक पावर फैक्टर के आधार पर कंपेंसेशन कैपेसिटर (हाई/लो वोल्टेज) को सक्रिय किया जाता है
Reply #32016-09-21
क्या कैपेसिटर कैबिनेट को ट्रांसफॉर्मर के साथ ही चालू किया जा सकता है?
Reply #42016-09-21
क्या ट्रांसफॉर्मर के आउटलेट केबिनों को पहले ही बंद किया जा सकता है?
Reply #52016-09-22
हाँ, वास्तविक शक्ति के आधार पर ही कैपेसिटरों का उपयोग/विरोध किया जा सक
Reply #62016-09-22
इसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने की सलाह नहीं दी जात
Reply #72017-04-28
इसे जोड़ा जा सकता है; लेकिन बेहतर होगा कि मुआवजे की आवश्यकता होने पर ही इसे जोड़ा जाए, ताकि अतिरिक्त मुआवजा देने से बचा जा सके

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.