정전이 되었는데, 고압 및 저압 변전소의 정지 절차와 가동 절차는 무엇인가요?

2016-09-21View Original

Thread Content

갑자기 정전이 되었어요. 단일 전력 공급으로는 버틸 수 없습니다. 고압 변전소가 하나 있고, 저압 변전소가 세 개 있는데, 어떤 부분들을 점검해야 할까요? 오후에 전기가 다시 들어오면, 어떻게 전원을 켜야 할까요?
Reply #22016-09-21
비상 자동 전환 장치, 보호 재접속 장치 등의 스위치가 제대로 닫혀 있는지 확인하고, 모든 전력 장비들이 차단 상태에 있는지 점검합니다. 또한 EPS, UPS, 직류 전원 공급 장치 등의 작동 여부도 확인해야 합니다. 마지막으로, 각종 전력 장비와 전력 공급 회로의 절연 저항도 검사해야 합니다.시스템 가동: 먼저 입선 스위치를 가동한 다음 변압기를 가동하고, 그 후 필요에 따라 각종 전력 장비를 가동한 뒤 실제 역률에 맞춰 보상 커패시터(고·저전압)를 가동합니다
Reply #32016-09-21
전압조절기는 변압기가 가동되는 동시에 가동할 수 있나요?
Reply #42016-09-21
변압기 출선 캐비닛은 미리 닫을 수 있나요?
Reply #52016-09-22
가능합니다. 실제 전력에 따라 커패시터를 가동/중단할 수 있습니다
Reply #62016-09-22
합칠 수는 있지만, 그렇게 하는 것은 권장하지 않습니다
Reply #72017-04-28
합칠 수 있습니다. 가능하면 보상이 필요한 경우에만 합치는 것이 좋으며, 과도한 보상이 이루어지는 것을 방지해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.