طلب موظفو الرقابة اليوم إجراء فحص سطحي لللحامات من الفئة D في فتحات الصيانة. يُطلب في الرسومات إجراء اختبار RT فقط للفئتين A وB، أما الفئتان C وD فلا يُطلب منهما ذلك. ينص قرار المفتشين على إجراء فحص سطحي لللحامات الزاوية في الأنابيب التي يزيد طولها عن 250 مم. أريد مصدر هذا القانون، أين وجدت هذا الحكم؟ نوع من الحاويات.
لم أسمع به من قبل، ولا يوجد هذا الشرط في المعايير القياسية. يمكنك أن تسأل موظفي الرقابة بطريقة لطيفة عن مصدر هذا الطلب.
الشروط التي ذكرتها غير كاملة. هناك العديد من المتطلبات لإجراء فحص السطح، مثل السمك والمادة والوسط وغيرها، ويجب أخذ كل ذلك في الاعتبار. يمكنك التحقق من كل بند على حدة وفقًا لـ TSG21,3.2.10.2.2.4.
وبناءً على خصائص الجهاز مثل الوسط المستخدم والضغط ومستوى الخطورة، يجب أيضًا إجراء فحص سطحي (PT/MT) لبعض أنواع الأغلفة من نوع CD. يعتمد الأمر على الظروف والمتطلبات المحددة.
انظر إلى البند 10.4 في المعيار GB150.4-2011، هل يوجد ما يتوافق مع الشروط، خاصة البند j).
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة fzujunru في تاريخ 21-9-2016 الساعة 13:54. هل يُطلب في فئتي A وB نسبة RT تبلغ 100%، أم فقط نسبة RT جزئية؟ يبدو أن المواصفات رقم 150 واللوائح ذات الصلة لم تذكر أنه يجب إجراء فحص سطحي لجميع الأوعية من الفئة D التي يكون قطرها أكبر من 250، لكن باستثناء الحالات المذكورة في البند 10.4 أ) وب) من المواصفة 150.4، بما في ذلك الأوعية التي تعمل تحت ضغط جوي، فإن معهدنا يطلب على الأقل إجراء فحص سطحي بنسبة 100% لنقاط الربط بين الأنابيب والهيكل الخارجي للوعاء.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة MXYXY في تاريخ 21-9-2016 الساعة 14:53، RT 20% لا ينتمي إلى فئة درجات الحرارة المنخفضة، ولا يتوافق أيضًا مع حالات 10.4 أ) وب). إذا نصت الرسومات على فحص لحام AB بنسبة 20٪، فلا يوجد نص على إجراء فحص غير تدميري للفئة CD. كيف يجب إجراء الفحص غير المدمر لوصلات الفئة B التي يقل قطرها عن 250 مم؟ الحاوية مخصصة للاختبار بنسبة RT 20%. والوسط المستخدم هو مكون من الفئة الثانية.
جميع الفحوصات يجب أن تكون على المستوى المطلوب على الأقل