Thread Content
مقياس تدفق بالتوصيل الدوامي، مع موصلات أربعية الأسلاك؛ يأتي زوج من خطوط الإشارة من نظام DCS، وهناك تغذية كهربائية بجهد 24 فولت. أرجو إرشادي حول كيفية التوصيل لضمان نقل الإشارات بشكل سليم
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة qugd في تاريخ 21-9-2016 الساعة 12:13. لا يمكن تغيير طريقة التزويد بالطاقة للأجهزة من نوع الخطين أو الأربعة خطوط، ويمكن فقط استبدال الجهاز بآخر يتناسب مع طريقة التزويد بالطاقة المطلوبة. لأن أجهزة النظام ثنائي الأسلاك وأجهزة النظام رباعي الأسلاك تستخدم تصاميم مختلفة تمامًا في توفير الطاقة واستقبال الإشارات وتضخيمها وإخراجها، لذا فإن الأمر ليس ببساطة استبدال وحدة الطاقة فقط. المقاييس الحديثة لتدفق السوائل من نوع “فوران الدوامات” أصبحت جميعها من النوع ثنائي الأسلاك، فلماذا ما زالت شركتكم تشتري أجهزة من النوع رباعي الأسلاك؟
عند تركيب سلكين، طريقة التوصيل الصحيحة هي...
عادةً ما يتم تزويد الأجهزة ذات الأربعة أسلاك بالطاقة بجهد 220 فولت AC، بينما يتم تزويد الأجهزة ذات السلكين بالطاقة بجهد 24 فولت DC.
لقد رأيت الكثير من أجهزة التي تعمل بجهد 24 فولت DC
هذا يعني أنه لا بد من استخدام زوج من الخطوط، فهل من المؤكد الآن أنه لا يمكن التحول إلى نظام خطين؟
للأسف، هذا مقياس التدفق فعلاً من النوع ذو الأربعة أسلاك، وهو أيضاً جديد تم شراؤه من شركة “زونغهوان تياني”. ووفقاً للشركة المصنعة، يمكن تحويله ليعمل بنظام الأسلاك الاثنين
سأل الآخرون الشركة المصنعة فقالوا إن ذلك ممكن، لكنهم لم يسألوا بالتفصيل كيف يمكن تحقيق ذلك
يُقال إن هذا غير موثوق وغير جدير بالثقة. إذا كان الأمر مكتوبًا هكذا في كتيب التعليمات، فمن المؤكد أن يكون هناك رسوم توضيحية أو إرشادات مقابلة في الكتيب. ربما يكون هناك خياران في جدول الاختيار، وهما الخط الثنائي والخط الرباعي، لكن بمجرد اختيار أحدهما، لا يمكن تحقيق الآخر بسهولة.
إذا كان لديك مصدر طاقة في الموقع. يمكن استخدام التغذية الكهربائية المباشرة، ثم استخدام حاجز أمان لتحويل الإشارات. يمكن تجنب متاعب وضع الخيوط. إذا أردت استخدام هذا السلك لتوصيل الطاقة ونقل الإشارات في نفس الوقت، فهذا أمر مستحيل. يجب وجود مصدر طاقة آخر. حاول أن تجد مصدر طاقة، ليس من الضروري أن يكون من نوع DCS.