Zur Umstellung von Vierleitersystem auf Zweileitersystem bei der Verkabelung?

2016-09-21View Original

Thread Content

Vortex-Flussmesser, vieradrige Anschlüsse – von der DCS kommen ein Paar Signalkabel. Es ist eine 24-V-Stromversorgung vorhanden. Wie soll man die Kabel verbinden, damit die Signalübertragung reibungslos funktioniert?
Reply #22016-09-21
Dieser Beitrag wurde zuletzt von qugd am 21.09.2016 um 12:13 bearbeitet. Die Stromversorgungsart von Zweileitungs- und Vierleitungsgeräten kann nicht geändert werden – es ist nur möglich, Geräte mit einer anderen Stromversorgungsart zu verwenden. Denn Messgeräte im Zweileitungs- und Vierleitungsverfahren verwenden bei der Stromversorgung, der Signalaufnahme, der Signalschaltung sowie der Ausgabe völlig unterschiedliche Designs – es geht also nicht einfach darum, nur ein Stromversorgungsmodul auszutauschen. Die heutigen, etwas besseren Vortex-Strömungsmesser sind alle zweipolig. Warum kauft Ihre Einheit immer noch Vortex-Strömungsmesser mit vier Leitungen?
Reply #32016-09-21
Zwei Drähte einsetzen und die richtige Verkabelungsmethode anwenden...
Reply #42016-09-21
Geräte mit vier Leitungen werden in der Regel mit 220 V AC versorgt, während Geräte mit zwei Leitungen mit 24 V DC versorgt werden.
Reply #52016-09-21
Ich habe schon viele 24VDC-Systeme gesehen
Reply #62016-09-21
Das bedeutet also, dass man weiterhin ein Paar Leitungen verwenden muss. Ist es jetzt festgelegt, dass man nicht auf ein Zweileitersystem umsteigen kann?
Reply #72016-09-21
Leider ist dieser Durchflussmesser tatsächlich vieradrig und außerdem neu gekauft – von Zhonghuan Tianyi. Laut dem Hersteller kann er jedoch auf ein Zweidrahtsystem umgestellt werden
Reply #82016-09-21
Andere haben den Hersteller gefragt und bekommen gesagt, dass es möglich sei, aber nicht genau nachgefragt, wie man es anschließen muss, um es umzusetzen
Reply #92016-09-21
Das soll zu unzuverlässig und unglaubwürdig sein. Wenn es im Bedienungsanleitungen so steht, dann gibt es dort sicherlich entsprechende Abbildungen oder Anleitungen. Vielleicht gibt es in der Auswahltabelle Optionen für zwei oder vier Leitungen, aber sobald eine Wahl getroffen wird, kann die andere nicht mehr so einfach umgesetzt werden.
Reply #102016-09-21
Wenn Sie vor Ort eine Stromversorgung haben. Es kann mit einer direkten Stromversorgung am Ort gearbeitet werden, wobei ein Signalwandler als Sicherheitsgitter zur Umwandlung des Signals verwendet wird. Man kann sich die Mühe mit dem Auslegen sparen. Wenn man mit diesem Kabel gleichzeitig Strom liefern und Signale übertragen möchte, ist das nicht möglich. Es muss eine weitere Stromquelle vorhanden sein. Finde einen Weg, an diese Stromversorgung zu kommen – es muss nicht unbedingt über DCS sein.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.