वॉर्टेक्स फ्लो मीटर, चार-तार वाले टर्मिनल; DCS से एक जोड़ी सिग्नल तार आते हैं, 24V वोल्टेज की आपूर्ति भी होती है। कृपया बताइए कि सिग्नलों का सही ढंग से संचार होने हेतु तारों को कैसे जोड़ना चाहिए।
इस पोस्ट को अंतिम बार qugd द्वारा 2016-9-21 12:13 पर संपादित किया गया। डुअल-वायर सिस्टम एवं क्वाड्रुपल-वायर सिस्टम वाले मीटरों में बिजली आपूर्ति की विधि को बदला नहीं जा सकता; ऐसी स्थिति में केवल उचित बिजली आपूर्ति विधि वाले मीटर ही खरीदे जा सकते हैं। क्योंकि टू-वायर सिस्टम एवं फोर-वायर सिस्टम वाले मीटरों में, बिजली आपूर्ति, सिग्नल प्राप्त करने, सिग्नल को बढ़ाने एवं आउटपुट देने हेतु बिल्कुल अलग-अलग डिज़ाइन उपयोग में आता है; इसलिए यह केवल एक पावर मॉड्यूल बदलने जितना सरल नहीं है। अब, बेहतर गुणवत्ता वाले वॉर्टेक्स फ्लो मीटर सभी “द्विस्तरीय” प्रणाली पर ही काम करते हैं। फिर भी आपकी संस्था अभी भी “चतुष्स्तरीय” प्रणाली वाले वॉर्टेक्स फ्लो मीटर ही खरीद रही है… क्यों?
दो तारों को लगाते समय, सही तरीके से वायरिंग करना आवश्यक है…
चार-तार वाले मीटरों को आमतौर पर 220VAC वोल्टेज पर ही ऊर्जा दी जाती है, जबकि दो-तार वाले मीटरों को 24VDC वोल्टेज पर ही ऊर्जा दी जाती है।
मैंने कई 24VDC वाले उपकरण देखे हैं।
तो इसका मतलब है कि फिर से एक जोड़ी लाइनों का उपयोग करना ही पड़ेगा। क्या अब यह स्पष्ट हो गया है कि द्वि-लाइन प्रणाली का उपयोग
दुर्भाग्य से, यह फ्लो मीटर वाकई में चार-लाइन वाला है, और यह तो नया ही खरीदा गया है… यह ‘झोंगहुआन तियानयी’ ब्रांड का है। निर्माता के अनुसार, इसे दो-लाइन वाले सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
दूसरों ने निर्माता से पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह संभव है; लेकिन इसे कैसे सक्रिय किया जाए, इस बारे में कुछ नहीं ब
कहा जाता है कि यह बहुत ही अविश्वसनीय एवं गैर-विश्वसनीय ह यदि ऑपरेशन मैनुअल में ऐसा ही लिखा है, तो निश्चित रूप से मैनुअल में इसके लिए उचित चित्र या निर्देश भी होंगे। शायद चयन-तालिका में द्वि-लाइन एवं चतुर्लाइन विकल्प हों, लेकिन एक विकल्प चुनने के बाद दूसरा विकल्प आसानी से चुना नहीं जा सकता।
यदि वहाँ पर बिजली की आपूर्ति हो। स्थल पर ही बिजली आपूर्ति की जा सकती है, एवं संकेतों को बदलने हेतु एक सिग्नल-कन्वर्टिंग गेट का उपयोग किया जा सकता है। तार लगाने की परेशानी से बचा जा सकता है। यदि आप केवल इस तार का ही उपयोग करके बिजली आपूर्ति एवं सिग्नल प्रसारण दोनों करना चाहते हैं, तो यह संभव नहीं है। दूसरा बिजली स्रोत होना आवश्यक है। इस पावर स्रोत को आपको किसी न किसी तरह ढूँढना ही होगा; जरूरी नहीं कि वह DCS से ही आए।