모두가 알다시피, 파이프를 배치할 때 수직면상의 배열 순서는 열매체용 파이프가 위에 있고, 냉매체용 파이프가 아래에 있습니다;부식된 것은 아래에, 부식되지 않은 것은 위에 있음;단열 파이프는 위에, 비단열 파이프는 아래에 등등....지금의 문제는 이렇습니다: 열매체용 단열 파이프 중에 부식이 있는 단열 파이프가 있는데, 이런 경우에는 부식이 먼저 일어나는 건가요?역시 단열이 우선인가?그리고 정기적으로 점검하는 고압 파이프라인 등도 있습니다..그런 경우에는, 어느 것을 우선시해야 하나요?
Reply #22016-09-26
1, 여전히 부식을 우선시함 2, 종합적으로 고려하여 점검을 고려해야 함
Reply #32016-09-26
부식 우선.자주 수리해야 하는 경우에는 수리가 편리한 것을 고려해야 합니다.
Reply #42016-09-26
제 개인적인 생각으로는, 귀하가 제기하신 문제의 경우, 가열 매체가 흐르는 보온 파이프는 위에 있고 부식된 보온 파이프는 아래에 있는데, 이는 부식된 파이프가 아래에 있는 파이프에 영향을 미치는 것을 방지하기 위함입니다.자주 점검해야 하는 고압 파이프는 위쪽에 배치해야 하며, 점검을 위한 공간이 아래쪽보다 더 넓습니다.참고하시기 바랍니다
Reply #52016-09-27
어총님, 그렇다면 열 파이프와 가스 파이프는 지금 위아래 층으로 나누어 설치해야 하는데, 어느 것을 우선시해야 하나요?가스는 공정 배기가스이며, 열파이프는 열전도유입니다
Reply #62016-09-27
제가 이렇게 이해하는데, 가스는 공정 가스가 아닌가요?공정 파이프라인은 보통 아래층으로 가는 것 아닌가요?열전도유는 열 파이프이면서 단열 기능도 있고, 뜨거운 것과 단열되는 파이프들은 모두 위층으로 가나요?그렇게 배치한 원리는 무엇인가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.