2016-09-26View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 nmgsbl에 의해 2016-9-26 11:07에 수정되었습니다. 11년 동안 사용된 장비인데, 배터리는 계속 사용되고 있습니다. 그렇다면 어떤 방법을 통해 배터리의 성능을 확인할 수 있을까요?12V200AH
Reply #22016-09-26
이 해유님, 혹시 여러분이 사용하시는 것이 납축전지인지 궁금합니다.그렇다면, 시동용 납축전지의 수명은 일반적으로 300~500회입니다(매우 우수한 사용 환경에서).게다가, 현재 사용되고 있는 납축전지들은 모두 수명이 있으며, 일정한 기간을 기준으로 설계되어 있습니다(예: 6년, 8년, 10년, 12년 또는 15년 등). 정확한 정보는 원래 공급업체의 자료를 확인해 보시면 됩니다! 배터리의 성능을 판단할 때는 다음 네 가지 측면에서 간단히 확인할 수 있습니다: (1) 단체 및 배터리 팩의 부하 전압;(2) 배터리의 외부 케이스와 극판의 온도;(3) 배터리의 케이스에 변형이나 액체 누출이 있는지 여부;(4) 극봉과 안전밸브 주변에 액체가 새어 나오거나 산성 가스가 유출되고 있는지 확인합니다. 배터리 용량 테스트는 반년마다 실제 부하를 이용해 확인용 방전을 진행하며, 방전 시간은 30-40%입니다. 또는 관련 장비를 사용하여 6–10분간의 일정 출력 방전 테스트를 직접 수행할 수도 있습니다;매년 가짜 부하를 사용하여 용량 테스트를 한 번 실시하며, 방전 깊이는 80%C10(10시간율)입니다. 또는 관련 장비를 직접 사용하여 15~20분 동안 일정한 전력으로 방전 테스트를 진행할 수도 있습니다. 11년 동안 사용된 배터리의 경우, 초기 사용 당시의 환경이 열악했거나 설정값이 적절하지 않아 배터리의 내저항이 증가할 수 있습니다. 이러한 경우에는 배터리 내저항 측정기(예: 니치이 CA3551)를 사용하여 내저항을 측정하고 그 변화를 관찰함으로써 교체가 필요한지 판단합니다. 마지막으로, 게시자의 장비 운영 상황과 충전·방전 주기를 고려할 때, 만약 화재 관리 규정에 따라 정기적으로 화재 예방 장비를 테스트하고 점검하는 경우(매주 또는 10일마다 테스트를 실시하는 경우)라면, 해당 배터리를 교체하는 것이 좋습니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.