신입자 질문: 많은 문헌에서 다양한 작동 매질을 가진 열관의 작동 온도 범위가 제시되어 있는데, 예를 들어 용융강 열관의 작동 온도는 30-250 ℃입니다. 그렇다면 이 온도 범위는 관 내부의 작동 매질이 견딜 수 있는 적절한 온도를 의미하는 것인지, 아니면 관 외부의 열매체 자체의 온도를 의미하는 것인지 궁금합니다전자의 경우, 히트파이프의 가열부와 방열부의 길이 비율 및 열전달 계수를 변경함으로써, 히트파이프 가열부 외부의 온도 범위를 조절할 수 있을까요? 예를 들어, 강철 용융물을 다루는 히트파이프의 작동 온도가 30~250℃인데, 이를 250℃보다 훨씬 높은 온도의 환경에서 열교환에 사용하고 싶습니다. 그렇다면 히트파이프의 가열부를 매우 짧게 하고 방열부를 매우 길게 설정함으로써, 더 높은 온도의 열원에도 적용할 수 있을까요?
세 가지 질문입니다. 첫째: 강철 용융물용 열관의 작동 온도인 30-250은 관 내부의 증기 온도, 즉 작동 매체의 온도를 의미합니다. 최저값은 열관의 작동 성능에 의해 결정되며, 최고값의 경우는 최고 온도에 해당하는 포화 증기(과열 증기가 운반 한계에 도달한 상태)의 압력과 GB150 규격을 참고하여 관이 견딜 수 있는 압력을 계산합니다. 이때 용접부 계수, 공정 특성, 열팽창, 선형 안정성 등과 같은 요소들도 함께 고려됩니다. 둘째, 냉측 파이프의 길이가 열측 파이프의 길이보다 훨씬 긴 방식은 바람직하지 않습니다. 열측의 증기는 냉측 깊은 곳에 도달하기도 전에 완전히 응축될 수 있으며, 이로 인해 냉측의 긴 파이프들이 불필요하게 사용되어 비용이 증가합니다.설계 시 가능한 한 열측의 열류가 냉측보다 크도록 합니다. 세 번째: 열교환 계수는 실험적으로 측정된 값이자 경험적인 값이며, 각 회사는 계산을 위한 자체 공식을 가지고 있어서 인위적으로 변경되는 것이 아닙니다.또한 열교환 계수는 종합적인 특성을 가지고 있어, 열저항, 질량 유량, 열전도율, 열측 매질 등이 모두 그에 큰 영향을 미치므로 그 값을 조절하는 것이 매우 어렵습니다. 열측 온도가 너무 높아져 관 내부의 증기 온도가 허용값을 초과할 경우, 히트파이프의 열유량 조절 성능을 고려해볼 수 있습니다.1. 고온 영역에서는 열교환 면적을 줄이기 위해 단위 길이당 펜스 수를 줄여 열 유량을 감소시키거나, 직접 광관을 사용한다.2. 열측 파이프 길이를 줄이는 것은 가능하며, 냉·열측 길이 비율은 경험에 따라 종합적으로 고려해야 한다.3. 열 유량을 줄이기 위해 파이프의 길이-지름 비를 높입니다.4. 먼지가 쌓이지 않는 범위 내에서 열측 관의 외부 유속을 적절히 낮춘다.5. 더 높은 온도 구역에서는 다른 열교환 장비를 사용합니다. 열관에는 한계가 있지만 실용성이 매우 뛰어나며, 유연하고 안전하며 효율적으로 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있어 전망이 매우 밝습니다. 우리 모두의 개발을 기다리고 있습니다.
또 다른 문제가 있습니다. 역시 강철로 만들어진 열관에 관한 것인데, 만약 더 높은 온도의 환경에서 이를 사용하고 싶다면, 응축 단계에서의 열 흡수 능력을 높임으로써 해결할 수 있을까요? 예를 들어, 응축 단계의 열관 외부에 있는 매질의 온도를 낮추거나, 열관이 허용하는 한도 내에서 냉온 측의 길이 비율을 적절히 높이는 방법 등이 있겠죠
열파이프의 각종 한계에 도달하지 않는 이상 이론적으로는 가능하며, 각 한계값은 직접 계산하는 것이 가장 좋습니다