การกำหนดตำแหน่งจุดออกของวัสดุที่คอนเดนเซอร์

2016-09-26View Original

Thread Content

ตอนนี้ในทีมของเรามีความเห็นที่แตกต่างกัน สำหรับคอนเดนเซอร์แบบแผ่นควบคุม (คอนเดนเซอร์แบบบัฟเฟอร์สุญญากาศ) นั้น การติดตั้งควรมีมุมเอียงอยู่พอสมควร ผมคิดว่าการวางจุดออกของวัสดุไว้ที่บริเวณด้านล่างของขอบตรงของฝาปิดจะดีกว่า หากวางจุดออกไว้ที่แกนกลางของฝาปิด (บนแกนกลางของตัวคอนเดนเซอร์) ก็จะมีน้ำสะสมอยู่ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการควบแน่น
Reply #22016-09-26
เห็นด้วยกับมุมมองของคุณ การที่ให้ของเหลวท่วมท่อนั้น ก็แปลว่าแทบไม่มีการควบแน่นเกิดขึ้นเลย
Reply #32016-09-27
ตำแหน่งนี้คำนวณไม่ได้ แทนที่จะเป็นแบบนี้ ก็ควรยืดตัวถังให้ยาวขึ้นอีกหน่อย แล้ววางช่องทางออกไว้ที่ด้านล่างของตัวถังจะดีกว่า
Reply #42016-09-28
การติดตั้งในแนวเอียงก็คือการออกแบบในลักษณะนอนนั่นเอง สำหรับกระบวนการควบแน่นด้วยสุญญากาศแล้ว หากไม่นำปัจจัยด้านการถ่ายเทความร้อนมาพิจารณา ตำแหน่งของช่องระบายของเหลวก็ควรจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ด้านล่างตามที่ผู้เขียนแนะนำ นอกจากนี้ ตำแหน่งดังกล่าวยังจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาควบคู่ไปกับช่องดูดอากาศและแผ่นกั้นต่างๆ ด้วย

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.