4-20mA 신호 증폭 장치 있나요?

2016-09-26View Original

Thread Content

현재 상황에서는 현장의 압력 범위가 0-2MPa이며, 상위 시스템에서는 0-1MPa로 표시됩니다. 실제 압력이 1MPa에 도달했을 때, 상위 시스템에서는 0.5MPa로 표시되고 전류는 12mA입니다. 목표를 달성하기 위해 계측기나 상위 시스템을 변경하지 않고, 다른 변환 모듈이나 하드웨어를 사용하여 실제 압력이 1MPa일 때 상위 시스템이 20mA를 출력하도록 하고, 1MPa로 표시되도록 하고자 합니다. 제가 제대로 설명했는지 모르겠습니다. 현장 상황상 여러 가지 이유로 계기나 상위 시스템을 변경할 수 없는데, 혹시 그런 것이 있을까요? 이름이 뭐였더라?감사합니다!
Reply #22016-09-26
상위 기기의 측정 범위는 변환기의 측정 범위와 일치해야 합니다.
Reply #32016-09-26
그렇죠, 그렇습니다. 지금은 여러 가지 이유로 상위 컴퓨터나 계측기를 수정할 수 없어서, 외부 장치를 추가해서 해결해볼까 생각 중인데, 그런 것이 있을까요?
Reply #42016-09-26
당신처럼 하는 사람은 없어요. 사실 가장 고쳐야 할 것은 상위 기기의 측정 범위예요. 당신이 그렇게 고친다면, 1.5MPa일 때는 어떻게 표시하겠어요?
Reply #52016-09-26
음, 지금은 양쪽 다 움직일 수 없어요. 이게 도대체 무엇을 위한 것인지도 모르겠어요. 압력은 최대 1000까지 올라가는데, 그런 경우가 있나요?
Reply #62016-09-26
#여기서 빠르게 복습*해보자#
Reply #72016-09-26
이건 간단해요. 위쪽에 메모지를 하나 붙이면 됩니다.*2.....
Reply #82016-09-26
인터페이스를 가져다가 트랜스미터에 연결하기만 하면 범위를 조절할 수 있습니다. 아니면 중앙 제어실에서 디스플레이의 범위를 조절해도 됩니다. 어느 쪽이든 돈을 들이지 않고도 해결할 수 있는 문제입니다. 그런데도 여러분의 기관에서는 굳이 돈을 써서 처리하려 하다니, 여러분의 상사들은 도대체 무슨 생각을 하는 건지 모르겠습니다
Reply #92016-09-26
이 게시물은 마지막으로 iam*aoye가 2016-9-26 23:12에 수정했습니다. 사실, 변환 전후의 전류 관계식은 다음과 같습니다: Y=4+(X - 4)*2. 여기서 Y는 변환된 후의 전류이며, X는 원래의 전류입니다. 원래의 전류에 250옴 저항을 병렬로 연결하여 1~5V 신호로 변환한 뒤, 마이크로컨트롤러의 ADC 핀에 입력합니다.질문자의 의도에 따르면, 상위 컴퓨터는 최대 1MPa까지만 표시할 수 있으며, 이는 압력 변환기의 측정 범위의 절반에 해당합니다. 따라서 X의 값은 4~12mA가 되며, 이를 단일칩 마이컴의 ADC 핀 입력 전압으로 환산하면 1~3V가 됩니다.전류 관계식에 따르면, 이는 전압 변환 관계식 Yu=1 + (Xu – 1)*2와 동일합니다. 여기서 Yu는 마이크로컨트롤러의 DAC 핀에서 나오는 출력 전압이며, Xu는 마이크로컨트롤러의 ADC 핀으로 들어오는 입력 전압입니다. Xu가 1~3V 사이에서 변할 때, Yu도 1~5V 사이에서 변한다는 것을 알 수 있습니다.마이크로컨트롤러의 DAC 핀에 1~5V를 4~20mA로 변환하는 트랜스미터를 연결하면, 질문자의 구상을 실현할 수 있습니다. 주의해야 할 점은, 마이크로컨트롤러의 핀이 공급할 수 있는 전류량에는 한계가 있으며, 전류가 너무 많으면 마이크로컨트롤러가 손상될 수 있다는 것입니다.현재 대부분의 마이크로컨트롤러는 수십 mA의 전류를 견딜 수 있으며, 20mA라면 일반적으로 마이크로컨트롤러의 ADC 핀을 손상시키지 않습니다.동시에, 마이크로컨트롤러는 압력 변환기와 공통 접지를 해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.