Используется система от компании Hollyland. Есть такая проблема: производитель утверждает, что с ней невозможно разобраться. В качестве примера рассмотрим насос, работающий на объекте. При его работы давление на выходе должно контролироваться с учетом минимального значения в 0,2 МПа; при остановке насоса давление снижается до нуля, и продолжает сигнализироваться об ошибке, что мешает нормальной работе. Есть ли какое-нибудь решение? Нужно добавить деньги?
Есть ли права? Если есть возможность, можно установить значение на нуль, а во время езды — на 0,2 мПа. Наше устройство именно для этого и предназначено
Можно использовать сигнал о работе насоса в качестве условия для активации предупреждения при низком уровне
Это можно достичь с помощью подавления сигнала тревоги: остановка насоса будет служить условием для подавления сигнала тревоги из-за повышенного давления.
Я тоже так думаю, но это не специальность, связанная с самоконтролем. Если производитель говорит, что нельзя, то ничего не поделаешь. Сейчас я в отчаянии. У компании Allen-Bradley проблемы ли с технологиями, или с обслуживанием?
Поскольку я никогда не использовал подобные системы, но отрасль DCS в нашей стране существует уже давно, я уверен, что такая функция обязательно существует. Она позволяет напрямую общаться с менеджером проекта или техническим руководителем, ведь у инженеров, обслуживающих оборудование на месте, различаются технические навыки и отношение к работе. Кроме того, вашу проблему нельзя решить с помощью подавления сигналов тревоги. Точнее говоря, подавление сигналов тревоги — это функция, используемая во время технического обслуживания оборудования, и для её использования требуется ручное вмешательство оператора или специалиста по управлению. Чтобы при остановке насоса не возникало сигналов тревоги из-за низкого давления, следует применить метод, используемый на 2-м и 3-м этажах. Управление приоритетами сигналов тревоги различается у разных производителей. Например, существуют такие уровни, как HH, HI, LO, LL, Journal; также бывает вариант, когда используются числовые значения — например, от 0 до 15, каждое из которых соответствует определенному приоритету. При настройке DCS необходимо установить приоритет в значение NONE, когда насос останавливается, чтобы не возникало сигналов тревоги.
Я не пользовался Hilscher, поэтому не могу рассказать всё подробно. Есть ли проблема, если при остановке оборудования не возникает сигнала тревоги из-за отсутствия давления? Если после подтверждения сигнала тревоги он больше не появляется, то всё в порядке. Если же он продолжает появляться даже после подтверждения, значит, с программой что-то не так
Сигнал о работе насоса используется в качестве одного из условий срабатывания сигнала тревоги; при отсутствии работы насоса сигнал тревоги не срабатывает
Ещё одна идея: у каждого сигнала тревоги от ИИ (HH/H/L/LL) может быть функция активации, которая запускается по сигналу о работе насоса
В программе можно создать небольшой модуль для обнаружения сигналов тревоги; с помощью этого модуля можно запускать действия, связанные с работой насосов