Какая мощность двигателя на заводе требует наличия генератора плавного запуска, а при какой мощности двигатель может запускаться непосредственно?

2016-09-27View Original

Thread Content

Какая мощность двигателей на заводе требует использования стартера с плавным запуском, а при какой мощности двигатели могут запускаться непосредственно? Существуют ли какие-либо стандарты проектирования?
Reply #22016-09-27
Это не обязательно, я использовал 1600 кВт с прямым запуском
Reply #32016-09-27
Посмотрим на мощность трансформатора у вас. Если мощность достаточно велика, то возможен прямой запуск при мощности 160 кВт
Reply #42016-09-27
Дорогой друг из моря, А Лай кратко объяснит это для вашего справочника! Как правило, **стандарты предусматривают: при частом запуске двигателей падение напряжения на шине не должно превышать 10%** ; При редких запусках напряжение на шине должно быть не ниже 20% ; При редком запуске и совместном использовании трансформатора с осветительными приборами или другими нагрузками, чувствительными к колебаниям напряжения, падение напряжения при запуске двигателя не должно превышать 15%. Согласно этому принципу, вы можете провести проверку падения напряжения с учетом мощности трансформатора, параметров входного выключателя и размеров шин. Если все требования соблюдены, то использование стартера с плавным запуском не является обязательным ; Однако при наличии таких факторов, как большая мощность двигателя и важность приводного оборудования, можно использовать плавный стартер. Это позволяет не только снизить воздействие высокого пускового тока на электросеть и уменьшить частоту электрических сбоев, но и сократить нагрузку на оборудование благодаря плавному запуску. Если требования не выполняются, использование стартера с плавным запуском является обязательным ; В противном случае необходимо увеличить мощность трансформаторов распределения, размеры медных шин, номинальную мощность входных выключателей и т. д.
Reply #52016-09-27
Мы устанавливаем следующие правила: двухфазные двигатели мощностью до 22 кВт, четырехфазные — до 30 кВт, а шестифазные — до 55 кВт могут запускаться непосредственно, без использования стартеров с плавным запуском или автотрансформаторов для снижения напряжения
Reply #62016-10-03
Запуск электродвигателя при полном напряжении: не более 30% от мощности трансформатора. «Руководство по проектированию промышленных и бытовых сетей электроснабжения», третье издание, стр. 661, средняя часть. Исходя из вышеизложенного, условия для запуска кольцевых электродвигателей при полном напряжении в проектировании низковольтных сетей можно упростить до следующего: при запуске двигателя напряжение на распределительных шинах должно быть не ниже 85% от номинального напряжения системы. Как правило, двигатель может запускаться при полном напряжении, если его номинальная мощность не превышает 30% от номинальной мощности трансформатора питания. Подробные расчеты необходимы только тогда, когда результаты оценки находятся в граничных условиях. В правилах для электрических устройств потребителей низкого напряжения в Шанхае DGJ08-100-2003 в пункте 5.7.6 указано: «Мощность двигателей, которые могут запускаться непосредственно, должна составлять менее 8% от мощности трансформатора, обеспечивающего питание. Мощность противопожарного оборудования, которое может запускаться непосредственно, должна составлять менее 15% от мощности трансформатора»”
Reply #72016-10-07
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1593095&page=1#pid16722340 Краткий обзор способов запуска двигателей. Статья из журнала

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.