ปัญหาของ cs3000

2016-09-28View Original

Thread Content

ในระบบ CS3000 จะตรวจสอบช่วงการวัดของเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในพื้นที่ได้อย่างไร? ขอบคุณ
Reply #22016-09-28
CS3000 ไม่สามารถดูช่วงการวัดของตัวส่งสัญญาณในสถานที่จริงได้ เว้นแต่คุณจะติดตั้งซอฟต์แวร์ PRM ของยี่ห้อยามากาตะไว้ด้วย. แต่โดยปกติแล้ว ช่วงการวัดของเครื่องส่งสัญญาณจะตรงกับจุด AI ดังนั้นจึงสามารถดูได้ในหน้าจอการตั้งค่า
Reply #32016-09-30
ผมไม่สามารถมองเห็นช่วงการทำงานของตัวส่งสัญญาณความแตกต่างของความดันในบล็อกปรับสมดุลอุณหภูมิและความดันได้เลย มีเพียงสัญญาณกระแสไฟฟ้า 4-20mA เท่านั้นที่ส่งไปยัง DCS แล้ว DCS จะรู้ได้อย่างไรว่าความแตกต่างของความดันคือเท่าไหร่ล่ะ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.