Im derzeitigen Projekt enthalten die PID-Daten, die vom ausländischen Anbieter der Prozessanlagen bereitgestellt werden, Angaben zu zwei Schubpumpen: Bei einer dieser Pumpen befindet sich das Sicherheitsventil am Ausgang zwischen dem Absperrventil und dem Rückflussverhinderer im Ausgangsrohr; Ein Auslasssicherheitsventil befindet sich zwischen dem Rückflussventil der Auslassleitung und dem Pumpenauslass. Jetzt fragt uns die Abteilung für Rohrleitungen, wonach wir vorgehen sollen. Meine eigene Ansicht ist, dass aufgrund der Tatsache, dass das Fluid hinter dem Rückflussventil theoretisch nicht zurückfließen kann, es zwischen dem Rückflussventil und dem Absperrventil leichter zu einem Überdruck kommt. Aber wenn man die erfahrenen Mitarbeiter fragt, sagen sie, dass es eigentlich keinen Unterschied macht – bei Überdruck wird schließlich ein ganzes Stück des Auslassrohres mit überlastet, daher ist es egal, wohin man es leitet. Könnten bitte Personen mit ähnlicher Erfahrung erzählen, wo genau man es platzieren sollte?
Was passiert, wenn die Klappen der Rückflussventile stecken bleiben und nicht mehr geöffnet werden können?
Es ist richtig, dass der Sicherheitsventil zwischen dem Rückflussventil im Ausgangsrohr und dem Pumpenausgang angeordnet ist – also direkt mit dem Pumpenausgangsrohr verbunden ist. Sowohl Absperrventile als auch Rückflussventile können Probleme verursachen, insbesondere kann bei Klappenventilen die Klappe abfallen. Die Reihenfolge ist falsch, der Unfall ist sehr schwerwiegend.
Es sollte der Sicherheitsventil sein, der sich zwischen dem Rückflussventil im Ausgangsrohr und dem Pumpenausgang befindet
Es sollte zwischen dem Pumpenausgang und der Rückflussklappe liegen
Am Ausgang der Pumpe befindet sich die Sicherheitsventil – es dient dazu, die Leitungen am Ausgang der Pumpe zu schützen. Unabhängig davon, welche Probleme später dazu führen, dass der Druck zu hoch wird, sollte das Sicherheitsventil immer am Ausgang der Pumpe angebracht werden