現在、いくつかの小型タワー装置があり、設置業者は設置時に機器の支持部を鋼構造物に直接溶接しており、ボルトは使用していません。これは許可されていますか?関連する規格に明確な規定はありますか?
Reply #22016-09-30
一般的に、溶接された構造の計算は難しく、通常はボルトの断面積で計算される。個人的には、溶接構造の評価は難しいと思いますが、カバープレートのないスカートベースの場合、溶接構造における溶接部の金属断面積が必要なボルトの断面積の2倍に達していれば問題ないでしょう。カバープレート付きのスカートベースの場合は、なんとも言えません。カバープレートなしのスカートベースに変更して検証することもできますが、計算するのはあまり簡単ではないでしょう。
Reply #32016-09-30
やはり規範に従って行うべきだ....
Reply #42016-09-30
完成した機器には火気を使うことは許されず、塗装もすでに終わっています。会社の人たちがこの規則を理解しているのか分かりません。
Reply #52016-09-30
投稿者の説明からすると、これらの小さなタワー型部品の高さはそれほど高くないはずで、風荷重による曲げモーメントは考慮しなくてもよい。鋼構造フレームに溶接しても問題ないが、鋼構造フレームの梁をタワーの基礎リング全体に溶接して固定する必要がある。
Reply #62016-09-30
タワー装置は出荷前に熱処理が施されており、現場で溶接され、ボルトは使用されていない。これは適切ではなく、その理由を説明するのは難しい。
Reply #72016-09-30
溶接後に取り外す必要がある場合はどうすればいいのですか?設置業者は手間を惜しんではいけず、利用する側のことも考えなければならないでしょう!
Reply #82016-09-30
すべて耳付き支持で、容器の高さは約5メートルです。支持の底板と鋼梁はボルトではなく溶接によって接合されていますが、溶接を使用してはいけないと明確に規定している基準はありますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.