بخصوص مشكلة حماية خطوط الإشارة

2016-10-06View Original

Thread Content

أرجو من الخبراء، متى يتم توصيل طرفي شبكة الحماية الموجودة في كابلات الإشارات المحمية؟ وفي حالة وجود طبقتين للحماية، كيف يتم التوصيل؟ كم عدد مجموعات الأسلاك داخل الكابل؟ يتم تغليف كل مجموعتين من الأسلاك بشبكة نحاسية، ويوجد أيضًا شبكة نحاسية خارجية تغلف جميع مجموعات الأسلاك. فهل يتم توصيل طرفي الشبكة الخارجية، أم يتم توصيل شبكات الحماية الخاصة بكل مجموعة من الأسلاك بطرف واحد فقط؟
Reply #22016-10-07
طبقتا الحماية المستخدمتان لمنع تشويش الإشارات مختلفتان؛ فالتأريض من الطرف الواحد يُستخدم بشكل أساسي لمنع الشحنات الكهربائية الساكنة، بينما التأريض من كلا الطرفين في الطبقة الخارجية يُستخدم بشكل أساسي لمنع تشويش الإشارات الكهرومغناطيسية وغيرها من الإشارات
Reply #32016-10-09
هل خطوط القوة المتبادلة تعتبر من أشكال التداخل الكهرومغناطيسي؟ وهل للتأريض عند أحد الأطراف تأثير على التداخل في الكابلات المترددة؟
Reply #42016-10-09
هل جميع شبكات الحماية ذات الطبقتين متصلة بالأرض من نهاية واحدة؟
Reply #52016-10-10
دعني أشرح لك، أنا الخبير المزيف في مجال الأجهزة. لماذا لا يمكن توصيل الطرفين بالأرض؟ لأن الجهد قد يختلف، مما يؤدي إلى وجود تيار في السلك الواقي، وهذا بدوره يزيد من التشويش، أليس كذلك؟ ; 2. يتطلب الحاجز المكون من طبقتين تأريضًا أحادي الطرف في نفس الوقت ; ٣. الوظيفة الأساسية لطبقة الحماية هي كبح التداخلات الكهروستاتيكية، وليس التداخلات المغناطيسية؛ فإذا كان هناك تداخل مغناطيسي فعلاً، فإن استخدام الأرضة للحماية لن يحل المشكلة.
Reply #62016-10-10
يتم توصيل الحماية على جانب DCS بطريقة التأريض الأحادي، أما التأريض من كلا الطرفين فسيؤدي إلى وجود فرق جهد، مما يخلق تيارًا ضعيفًا
Reply #72016-10-10
التيار المتردد منخفض الجهد لا يسبب تداخلات كهرومغناطيسية تقريبًا، ويجب أن يكون التداخل في التيار ذو الجهد العالي صغيرًا أيضًا. أما الكابلات ذات التردد المتغير فهي التي تسبب تداخلات مغناطيسية، بينما يجب أن يكون التداخل الكهرومغناطيسي في التيار ذو التردد المنتظم صغيرًا. علاوة على ذلك، فإن أسلاك الكابل الثلاثة مرتبة في شكل حرف “ثلاثة”, مما يسمح لها بالتخفيف من تأثيرات المجالات المغناطيسية المتبادلة.
Reply #82016-10-10
تكون خطوط الحماية متصلة بالأرض من جانب واحد، لمنع تكوّن فرق جهد. بعض الكابلات تكون عبارة عن شاشة رئيسية مع شاشات فرعية، لكن يجب ربطها معًا لتحقيق التأريض على جانب واحد، وعادةً ما يتم التأريض على الجانب الموجود بين الخزانات، أما الجانب الموجود في الموقع فيجب تغليف طبقة الحماية الخاصة به لمنع حدوث تأريض خاطئ.
Reply #92016-10-14
هل يتم توصيل الشاشة الرئيسية والشاشات الفرعية معًا بنقطة أرضية واحدة؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.