Thread Content
कृपया विशेषज्ञों से पूछना चाहता हूँ – शील्ड वाली सिग्नल लाइनों में, शील्ड नेटवर्क को कब दोनों छोरों पर जोड़ा जाता है? यदि दो शील्ड परतें हैं, तो उन्हें कैसे जोड़ा जाता है? केबल में कितने समूह होते हैं? प्रत्येक दो तारों को तांबे के जाल से ढका जाता है; सभी समूहों को सबसे बाहरी तांबे के जाल से भी ढका जाता है। क्या सबसे बाहरी शील्ड नेटवर्क को दोनों छोरों पर जोड़ा जाता है, जबकि अंदर के प्रत्येक समूह के शील्ड नेटवर्क को एक ही छोर पर जोड़ा जाता है?
दो परतों वाली सुरक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप करने वाले संकेतों को रोकने के तरीके अलग-अलग होते हैं। एकल-टर्मिनल आधारित सुरक्षा प्रणाली मुख्य रूप से विद्युत-स्थैतिक ऊर्जा से बचाव करती है; जबकि बाहरी परत के दोनों टर्मिनल
एसी डायनामिक लाइनें क्या विद्युत-चुम्बकीय हस्तक्षेप का कारण बनती हैं? क्या सिंगल-एंड ग्राउंडिंग, एसी केबलों पर होने वाले हस्तक्षेपों को कम करने में मद
क्या दोहरी सुरक्षा जाल वाले उपकरणों में भी सभी तार एक ही छोर से जुड़े होते हैं?
मैं, जो कि मापन उपकरणों का “नकली विशेषज्ञ” हूँ, आपको इसके बारे में समझाता हूँ। 1. दोनों सिरों को जमीन से जोड़ना क्यों नहीं संभव है? क्योंकि वहाँ विभव में अंतर हो सकता है, जिसके कारण शील्ड तार में धारा प्रवाहित होगी। ऐसे में तो विघटन और भी बढ़ जाएगा, है ना? ; 2. दो-स्तरीय शील्डिंग हेतु एक ही समय में एक छोर को जमीन से जोड़ना आवश ; 3. शील्डिंग लेयर का मुख्य उद्देश्य, स्थैतिक विद्युत आवेशों के हस्तक्षेप को रोकना है; चुंबकीय क्षेत्रों के हस्तक्षेप को नहीं। यदि वास्तव में चुंबकीय क्षेत्रों का हस्तक्षेप हो, तो शील्डिंग/ग्राउंडिंग से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
शील्डिंग हमेशा DCS साइड पर एकल-टर्मिनल आधारित होती है; दोनों टर्मिनलों को आधारित करने से वोल्टेज अंतर पैदा हो जाता है, जिससे हल्की-सी धारा
कम वोल्टेज वाली एसी विद्युत में लगभग कोई विद्युत-चुम्बकीय हस्तक्षेप नहीं होता। उच्च वोल्टेज में भी हस्तक्षेप कम ही होता है। वे केबल जो फ्रीक्वेंसी को बदलने में उपयोग में आते हैं, वे ही विद्युत-चुम्बकीय हस्तक्षेप पैदा करते हैं; जबकि औद इसके अलावा, केबल के तीनों तार त्रिकोणाकार आकार में व्यवस्थित होते हैं; इस कारण वे एक-दूसरे के चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभावों को रोक सकते हैं
स्क्रीनिंग वायरों को हमेशा एकल-तरफा रूप से जमीन से जोड़ा जाता है, ताकि वोल्टेज अंतर उत्पन कुछ केबलों में टोटल स्क्रीन एवं सब-स्क्रीन होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक ही स्थान पर जमीन से जोड़ना आवश्यक होता है। आमतौर पर इसे केबिनों के बीच ही किया जाता है। साइट पर, शील्डिंग लेयर को अच्छी तरह ढककर रखना आवश्यक है, ताकि गलती से वह जमीन से न जुड़ जाए।
क्या मुख्य स्क्रीन एवं सब-स्क्रीनों को एक साथ जोड़कर एक ही एंड पर ग्राउंड किया