หน้าแปลนของภาชนะรับความดันปกติที่มีตัวกลางที่เป็นอันตรายสูงใช้ 2.5MPa บ่อพักสามารถลดแรงดันเล็กน้อยได้หรือไม่? จำเป็นเร่งด่วน

2016-10-08View Original

Thread Content

หน้าแปลนของภาชนะรับความดันปกติที่มีตัวกลางที่เป็นอันตรายสูงใช้ 2.5MPa บ่อพักสามารถลดแรงดันเล็กน้อยได้หรือไม่? จำเป็นเร่งด่วน
Reply #22016-10-08
ไม่มีกฎเกณฑ์ว่า 1.6MPa ไม่สามารถใช้ได้ใช่ไหม?
Reply #32016-10-08
แน่นอนคุณทำได้ พอร์ตไดอะแกรมใช้ 2.5MPa ซึ่งจำเป็นสำหรับหัวฉีดกระบวนการ ท่อระบายสามารถลดลงได้หากไม่ได้เชื่อมต่อกับหัวฉีดกระบวนการ แม้ว่าจะเป็นภาชนะความดันบรรยากาศ แต่ก็มีอันตรายสูงและควรได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ GB150 เนื่องจากมาตรฐานภาชนะความดันบรรยากาศใช้ไม่ได้กับตัวกลางที่เป็นอันตรายสูง!
Reply #42016-10-08
แน่นอนว่าพอร์ตรูปใช้ 2.5MPa ซึ่งจำเป็นสำหรับหัวฉีดกระบวนการ สามารถลดลงได้หากไม่ได้เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้ากับหัวฉีดกระบวนการ!
Reply #52016-10-08
ระดับความดันขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1.6MPa และเลือกหน้าแปลนที่มีการเชื่อมแบบชนคอ
Reply #62016-10-09
HG/T20583-2011 P437 เกรดความดันระบุของหน้าแปลนท่อที่เลือกสำหรับตัวกลางที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งและตัวกลางที่มีลักษณะตัวกลางซึมผ่านได้สูงไม่ควรน้อยกว่า 2.0MPa ท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 2.0MPa หรือไม่?
Reply #72016-10-10
HG/T20583-2011 เป็นมาตรฐานบังคับหรือไม่ อีกอย่างคุณใช้แรงดันปกติ ทำไมใช้ 1.6 ไม่ได้? ! คุณควรออกแบบตาม GB150 ฉันหมายถึงอ้างอิงถึงมัน ไม่ใช่ออกแบบตาม GB150! กล่าวคือ: คุณสามารถจดข้อกำหนดการทดสอบและทางเทคนิคที่รวมอยู่ใน GB150 และที่คุณคิดว่าควรเพิ่มเข้าไปได้ บุคคลนี้เชื่อว่าสถานการณ์นี้สามารถลดลงได้อย่างสมบูรณ์ตามหน้าแปลนท่อระบายน้ำและรูปแบบของหัวฉีดกระบวนการ ส่งเสริม: ปลอดภัย ประหยัด! ความจริงแล้ว เหตุผลสำหรับข้อกำหนดนี้คือ หัวฉีดเชื่อมต่อกับระบบท่อและมีภาระของระบบท่อ แต่ท่อระบายน้ำไม่มี หากคุณดูการเลือกหน้าแปลนในข้อกำหนดความจุเวอร์ชัน 09 มีเพียงเงื่อนไขการใช้งานสำหรับหน้าแปลนท่อเท่านั้น ไม่มีหน้าแปลนอุปกรณ์เนื่องจากไม่มีการต่อท่อ ไม่มีการบังคับ! มาตรฐานจะต้องเรียนรู้และประยุกต์ใช้ หากการออกแบบที่คุณใช้คือการใช้มาตรฐานบางอย่าง ให้นำไปใช้ตามมาตรฐานนั้น หากมาตรฐานนี้เขียนไว้ในรูปวาดของคุณ จะต้องปฏิบัติตามหากเขียนไว้ ความคิดเห็นข้างต้นเป็นเพียงความเข้าใจส่วนตัวเท่านั้น!
Reply #82016-10-10
กระทู้นี้แก้ไขล่าสุดโดย fzujunru เมื่อ 10-10-2016 เวลา 10:50 น. มันควรจะโอเค ค่า PN ของช่องระบายมักจะต่ำกว่าค่า PN ของช่องเครื่องมือวัด หน้าแปลนท่อระบายน้ำมักจะเป็น HG20592 และหน้าแปลนยึดที่เราใช้กันทั่วไปคือ HG20615 PN ของท่อระบายน้ำมักจะเป็น 2.5 6 10 16 25 40 63 และหน้าแปลน HG20615 PN คือ 20 50 110 หากคุณเลือกหน้าแปลนท่อ PN50 (CL300) คุณจะไม่สามารถเลือกท่อระบายน้ำ PN63 ใช่ไหม
Reply #92016-10-13
ดูจากความกดดันในการออกแบบแล้วก็น่าจะโอเค
Reply #102016-10-13
หัวฉีดจะแตกต่างจากรูมือ หัวฉีดเชื่อมต่อกับท่อดังนั้นจึงเกิดการโค้งงอและแรงอื่น ๆ ที่ส่งผ่านเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งอาจทำให้เกิดการรั่วไหล รูแฮนด์ไม่ได้ต่อกับท่อ ดังนั้นแรงจะดีขึ้น 20583 หมายถึงหัวฉีดกระบวนการ และไม่มีข้อกำหนดดังกล่าวสำหรับการเจาะรูแบบแมนนวล

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.