Thread Content
====تصنيف مستويات الأحمال: ==== 【أولاً】 الحمل من الدرجة الأولى: يُعتبر الحمل من الدرجة الأولى عندما يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى إلحاق ضرر بالأشخاص، أو إلى خسائر اقتصادية «كبيرة»، أو إلى تأثير سلبي على العمل الطبيعي للمؤسسات «المهمة». 1.1، من بين الأحمال من الدرجة الأولى، تُعتبر الأحمال التي يؤدي انقطاع التيار الكهربائي عنها إلى وقوع إصابات بشرية أو تلف كبير في المعدات أو حدوث تسمم أو انفجارات أو حرائق، بالإضافة إلى الأحمال ذات الأهمية القصوى التي لا يجوز انقطاع التيار عنها، «أحمالًا من الدرجة الأولى ذات أهمية خاصة». 【ثانياً】 الأحمال من الدرجة الثانية: 1. يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى خسائر اقتصادية {كبيرة}، أو يؤثر على سير العمل في الوحدات {المهمة} بشكل سلبي، وفي هذه الحالة تُعتبر الأحمال من الدرجة الثانية. 【ثلاثة】 الأحمال من الدرجة الثالثة: 1. الأحمال التي لا تنتمي إلى الدرجة الأولى أو الثانية تُعتبر أحمالًا من الدرجة الثالثة. ====طريقة التغذية بالطاقة: ==== 1. الأحمال من الدرجة الأولى: تغذية بمصدرين للطاقة، ولا يجب أن يتعطل كلا المصدرين في نفس الوقت. 2. الأحمال ذات الأهمية القصوى من الدرجة الأولى: إمداد بالطاقة من مصدرين + مصدر طاقة احتياطي (يعمل بشكل منفصل لتزويد هذه الأحمال بالطاقة). يجب أن يكون وقت تغيير مصدر التغذية للجهاز كافيًا لتلبية متطلبات الجهاز من حيث فترة انقطاع التغذية المسموح بها. ====أحمال تغذية الأجهزة القياسية: ==== 1. في معظم الحالات، تعتبر تغذية الأجهزة القياسية من الأحمال ذات الأهمية القصوى من الدرجة الأولى. يجب تركيب جهاز UPS. 2. في حالات نادرة، يعتبر تغذية الأجهزة من الفئة الثالثة، ولا حاجة لتركيب جهاز UPS. أجهزة التحكم الذاتي
اجتهد في الدراسة* كن دائمًا في تقدم! ! شكرًا لصاحب المنشور؟