تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة wang_qia في تاريخ 2016-10-8 الساعة 20:53 == اختيار معدات التغذية الكهربائية 1. يجب أن يكون 【مقياس التفريغ الناتج عن التيار الزائد】 ذو 【تصرف لحظي】، بحيث يتجنب التيارات العالية الموجودة في خطوط التوزيع، وعادةً ما يتم تحديده بحيث يكون أكبر من أو يساوي 【1.2 ضعف】 تيار الذروة في الخطوط. ٤. يجب أن يكون «التيار المحدد» لمفتاح القطع ذو الزمن القصير للتحكم في التيار الزائد في أجهزة توزيع الطاقة، بعيدًا عن «التيار الذروي للأحمال» الذي قد يحدث لفترات قصيرة في خطوط التوزيع، وعادةً ما يتم تحديده بحيث يكون أكبر من أو يساوي «١.٢» ضعف التيار الذروي للأحمال. يضمن الوقت القصير للتأخير عمل جهاز الحماية بشكل «انتقائي»، وتتراوح أوقات الفصل في هذا الوقت القصير بين 0.5 (0.2)، و0.4، و0.6 (الوحدة: ثانية). تكون قيمة التيار المحدد لجهاز القطع بسبب التيار الزائد ذو المدة الطويلة، المستخدم في توزيع الطاقة، أكبر من التيار المحسوب للخط ; يتم اختيار قيمة تساوي 【1.1 ضعف】 التيار المحسوب للخط. ملاحظة: 【التيار المضبوط】 ليس هو 【التيار المقنن】، فالتيار المضبوط هو 【القيمة القياسية】 التي يستخدمها نظام الحماية الكهربائية لمقارنتها بالتيار الفعلي عند اتخاذ قرار بإيقاف التيار ; (وجهة نظري الشخصية: التيار المحدد هو قيمة تيار يتم حسابها يدويًا، ويمكن اعتبارها قيمة لحساب التيار في الدائرة الكهربائية؛ وعندما يصل التيار الفعلي إلى هذه القيمة المحسوبة، يقوم جهاز الحماية بتنفيذ عملية القطع). تم حساب هذه القيمة بناءً على قدرة الدائرة الكهربائية وشبكة التوزيع. يمكن الرجوع إلى التوضيحات الواردة في 【GB14048】. على سبيل المثال: قاطع الدائرة DW45 ذو الحماية الثلاثية، فإن 【تيار الحماية بفترة تأخير طويلة】 يكون في الغالب بقيمة افتراضية عند الخروج من المصنع تساوي ضعف 【التيار المقنن】 ; 【تيار التعديل للتأخير القصير في حالة الدائرة القصيرة】: القيمة الافتراضية هي 【8 أضعاف】 من 【التيار المقنن】، ومدة التأخير 0.4 ثانية ; 【تيار التعديل اللحظي للدائرة المقطوعة】 يكون بشكل افتراضي 【12 ضعف】 【التيار المقنن】. ======أنا خط تقسيم رائع ============================= مرجع بيدو: وقت التشغيل وتيار تعديل العنصر الحراري، يمكن ضبط وقت بدء تشغيل المحرك بطريقة نجمة مثلث ; جذر السعة مضروبًا في اثنين، ثم يُضاف إلى الناتج أربع وحدات ثانية. بدء تشغيل المحرك بنظام النجمة والمثلث، مع عنصر حماية من الحمل الزائد ; تعيين تيار المرحلة، السعة مضروبة في ثمانية مقسومة على سبعة. ملاحظة: (1) تُعد سلسلتا QX3 وQX4 مُشغّلات تشغيل تلقائية من النوع نجمي-مثلثي، وتتكون من ثلاثة مفاتيح تيار متردد، ومرحلي حراري ثلاثي الأطوار، بالإضافة إلى مرحلي زمني، مع وجود زر للتشغيل وزر للإيقاف. قبل استخدام المُشغِّل، يجب ضبط مرحل الوقت ومرحل الحرارة بشكل مناسب، ويتم تنفيذ كلا العمليتين في موقع تركيب المُشغِّل. معظم فنيي الكهرباء يعرفون فقط سعة المحرك الكهربائي، ولا يعرفون وقت التشغيل الطبيعي للمحرك أو التيار المقنن له. وقت تشغيل الريليه الزمني هو وقت بدء تشغيل المحرك (الوقت من لحظة البدء حتى يصل سرعة المحرك إلى القيمة المحددة)، ويمكن حساب قيمة هذا الوقت باستخدام صيغة رياضية معينة. (2) عند ضبط المرحل الزمني، يجب عدم توصيل المحرك في الوقت الحالي لإجراء الاختبار، وذلك للتأكد من أن وقت تفعيل المرحل الزمني يتوافق مع وقت بدء تشغيل المحرك المراد التحكم فيه. إذا كان هناك عدم توافق، فيجب ضبط وقت تشغيل الريليه الزمني مرة أخرى، ثم إجراء الاختبار مجددًا. لكن يجب أن يكون الفاصل الزمني بين التجربتين لا يقل عن 90 ثانية، وذلك لضمان إعادة تشغيل مرحل الزمن المزدوج تلقائيًا. (3) تعديل الريليه الحراري: نظرًا لأن العنصر الحراري في الجزء الكهروحراري لمحركات البدء من سلسلة QX موصول على التوالي في دائرة تيار أطوار المحرك، وبما أن المحرك يعمل في وضع مثلثي، فإن تيار الأطوار أثناء تشغيل المحرك يكون بمقدار 1/√3 من تيار الخط (أي التيار المقدر). لذلك، يتم حساب قيمة التيار المحدد لعنصر الحرارة في الريليه الحراري باستخدام الصيغة المذكورة في القاعدة وهي “السعة مضروبة في ثمانية مقسومة على سبعة”. وفقًا للقيم المحسوبة، يتم ضبط مقبض التيار للريليه الحراري عند المستوى المناسب، أي حول خط الوسط. إذا كانت القيمة المحسوبة خارج نطاق التيار المسموح به لعنصر التسخين في الريليه الحراري، أي إذا كانت أكبر من القيمة القصوى أو أقل من القيمة الدنيا المذكورة على مقياس آلية التعديل، فإنه يلزم استبدال الريليه الحراري بآخر مناسب، أو اختيار عنصر تسخين مناسب. ======أنا خط التقسيم الرائع ============================ أجهزة القياس الذاتية