この投稿は最後にwang_qiaによって2016-10-8 20:53に編集されました。==給電機器の選定 1、【瞬時動作】型の【過電流遮断器】においては、【設定電流は配電回路内のスパイク電流を上回る値に設定する必要がある】。一般的には、回路の負荷によるスパイク電流の【1.2倍】以上とする。 4、配電用遮断器の短時間遅延型過電流脱調器の【設定電流】は、配電回路内で短時間に発生する【負荷ピーク電流】を避けるようにし、一般的には負荷ピーク電流の【1.2】倍以上とする。 短い遅延時間によって保護装置の動作の【選択性】が保証され、短い遅延時間の遮断時間は0.5(0.2)、0.4、0.6の3種類がある(単位:秒)。 配電用【長延時過電流脱扣器】の整定電流は、回路の計算電流より大きい;回路の計算電流の【1.1倍】の値を採用する。 注意:【整定電流】は【定格電流】ではありません。整定電流とは、リレー保護装置が遮断を判断する際に実際の電流と比較するための【基準値】です;(私見ですが:整定電流とは人為的に計算された電流値であり、回路内の電流の計算値として設定されます。実際の電流値がこの計算値に達すると、リレー保護装置が遮断動作を行います。この計算値は、回路や送電網の耐容量に基づいて算出されたものです。)【GB14048】の説明を参照できます。 例えば、DW45遮断器の3段階保護において、【長時間遅延保護の設定電流】は、一般的に出荷時のデフォルト値として【定格電流】の1倍となっています; 【短絡短遅延定格電流】デフォルトは【定格電流】の【8倍】、タイミング時間は0.4秒; 【短絡瞬時整定電流】は、デフォルトで【定格電流】の【12倍】です。 ======私は華麗な分割線です============================ バイドゥ参照:動作時間とヒート要素の定格電流 モーターの起動はスター・トライアングル方式で、起動時間は容易に設定できる; 容量の平方根に2を掛け、その積に4単位秒を加える。 モーター起動用スター・トライアングル、過負荷保護用ヒート要素; 調整電流は相電流で、容量に8を掛けて7で割る。 説明:(1)QX3、QX4シリーズは自動星形-三角形起動器で、3つの交流コンタクター、1つの三相ヒートリレー、1つのタイムリレーで構成されており、外部に起動ボタンと停止ボタンが装備されている。スターターを使用する前に、タイムリレーとヒートリレーを適切に調整する必要があり、これらの作業はすべてスターターの設置現場で行われます。電気技師の多くは、モーターの容量しか知らず、正常な起動時間や定格電流については知らない。タイムリレーの動作時間とは、モーターの起動時間(起動から回転速度が定格値に達するまでの時間)であり、この時間値は暗記法を用いて計算できる。 (2)タイムリレーの調整時は、一時的に電動機を接続せずに操作し、タイムリレーの動作時間が制御対象の電動機の起動時間と一致するかを試験する。一致しない場合は、タイムリレーの動作時間をさらに微調整し、再度試験を行うべきです。ただし、二回の試験の間隔は、バイメタルタイムリレーが自動的に復帰するために、少なくとも90秒以上必要です。 (3)熱リレーの調整について、QXシリーズスターターの熱電素子は電動機の相電流回路に直列に接続されており、電動機が運転中は三角形接続となるため、運転時の相電流は線電流(すなわち定格電流)の1/√3倍となる。したがって、熱リレーの熱素子の定格電流値は、暗記法の「容量に8を掛けて7で割る」ことで計算する。計算で得られた値に基づき、熱リレーの整定電流ノブを対応する目盛り、すなわち中央線付近の目盛りに調整します。計算によって得られた値が熱リレーの熱素子定格電流の調整範囲外、つまり調整機構の目盛りに示された上限または下限値を超えている場合は、適切な熱リレーに交換するか、適切な熱素子を選択する必要があります。 ======私は華麗な分割線です=========================== 自動制御計器