왜 1등급 작업장에 설치된 10KV 변압기는 해당 작업장에만 전력을 공급할 수 있고, 옆에 있는 작업장에는 공급할 수 없는 걸까요?

2016-10-10View Original

Thread Content

왜 1등급 작업장에 설치된 10KV 변압기는 해당 작업장에만 전력을 공급할 수 있고, 옆에 있는 작업장에는 공급할 수 없는 걸까요?어떤 규격에서 요구하는 건데, 저는 찾을 수가 없네요.
Reply #22016-10-14
50016을 한번 보세요, 방화 규정 :)
Reply #32016-12-10
건축물의 방화 규정에 따르면, 제3.3.14조(강제규정)에 따라 변전소는 A, B류 공장 내나 그 옆에 설치되어서는 안 되며, 또한 폭발성 가스나 먼지가 존재하는 위험한 지역에도 설치되어서는 안 됩니다. A, B류 공장용으로 사용되는 10KV 이하의 변전소의 경우, 문이나 창문이 없는 방화벽으로 구분된다면, 공장 옆에 설치될 수 있습니다.또한 GB50058의 관련 규정을 준수해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.