Thread Content
वर्तमान में देश में SIS, ITCC एवं इंजन नियंत्रण प्रणालियाँ मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ITCC में SIS एवं इंजन नियंत्रण संबंधी सुविधाएँ भी शामिल हैं? इसके अलावा, बेंटले की 3500 मॉडल की इंजन निगरानी प्रणाली, क्या वास्तव में इंजन नियंत्रण का कार्य भी कर सकती है? या फिर यह केवल ऑनलाइन निगरानी ही करती है, एवं निगरानी संबंधी जानकारी को इंजन नियंत्रण प्रणाली तक भेजती है; जिसके बाद इंजन नियंत्रण प्रणाली ही आवश्यक कार्यों को निष्पादित करती है?
इस पोस्ट को अंतिम बार ssln123 द्वारा 2016-10-11 15:57 पर संपादित किया गया। “SIS” का उपयोग, किसी उपकरण के जोखिम स्तर का मूल्यांकन करने हेतु किया जाता है; ताकि यह तय किया जा सके कि उस उपकरण को उपयोग में लाने की आवश्यकता है या नहीं। जबकि ITCC, टर्बाइन एवं कंप्रेसर सिस्टमों की समग्र सुरक्षा हेतु उपयोग में आने वाली प्रणाली है; बड़ी ऊर्जा उत्पादन इकाइयों में इसका उपयोग अनिवार्य है। 3500 एक स्थिति-निगरानी प्रणाली है; बड़े उपकरणों में भी इसका उपयोग आवश्यक है। आम तौर पर 3500 ही पर्याप्त नहीं होता। ITCC, टर्बाइन की गति नियंत्रण एवं स्टॉबिंग रोकने जैसे कार्य भी करता है। यदि SIS लगा है, तो ITCC को SIS के साथ ही काम करना होता है; लेकिन यदि SIS नहीं है, तो ऐसी ही प्रणाली चुननी होती है जो आवश्यकताओं को पूरा करे। 3500, ITCC का केवल एक हिस्सा है।
इस विषय पर पहले भी कई पोस्टों में चर्चा की गई है; आप खोजकर देख सकते हैं।
जवाब देने के लिए धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों में मैंने कई पोस्टें पढ़ीं, और आखिरकार मुझे इस चीज़ का अर्थ समझ में आ गया!
ITCC (इंटीग्रेटेड टर्बाइन एंड कंप्रेसर कंट्रोल सिस्टम), यह एक एकीकृत नियंत्रण प्रणाली है। इसमें स्टीम टर्बाइन की गति नियंत्रण, वायु निकासी नियंत्रण, कंप्रेसर में अतिदबाव से बचने हेतु आवश्यक नियंत्रण, प्रदर्शन नियंत्रण, लोड वितरण नियंत्रण आदि जैसे विभिन्न नियंत्रण तंत्र शामिल हैं। साथ ही, इसमें स्व-सुरक्षा हेतु आवश्यक लॉजिक नियंत्रण भी शामिल है। ITCC में पहले से ही ESD सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवश्यक उपाय मौजूद हैं। एयर सेपरेशन उपकरणों में, कंप्रेसर यूनिटों के अलावा, अन्य प्रक्रियाओं के नियंत्रण हेतु यदि ESD सुविधा उपलब्ध हो, तो ITCC कंट्रोलर की क्षमता पर्याप्त होने पर इसे ITCC के साथ ही उपयोग में लाया जा सकता है। ITCC, 3500 एवं TRICON को मिलाकर बनाया गया है; इसके द्वारा साइट पर मौजूद कंप्रेसर यूनिटों का नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था संभव होती है। (3500 कंपन-विस्थापनों पर निगरानी रखी जाती है; TRICON, इकाई को नियंत्रित एवं समायोजित करने के साथ-साथ लॉक-आउट आदेश भी जारी करता है।)
ITCC एवं SIS के बीच कोई संबंध नहीं है। ITCC, यूनिट नियंत्रण है; इसमें SIS जैसी सुरक्षा मानकों की कोई आवश्यकता नहीं है। ITCC एवं SIS को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ITCC में प्रयोग होने वाले नियंत्रक सुरक्षा मानकों के अनुरूप होते हैं, इसलिए उन्हें SIS सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक वाक्य में कहें तो, कंट्रोलर का उपयोग ITCC एवं SIS दोनों में किया जा सकता है; लेकिन ITCC का उपयोग केवल SIS में ही किया जा सकता है।
आपको इस विषय की वाकई अच्छी जानकारी है। आपकी बात सुनने के बाद, मुझे इन अवधारणाओं के बारे में और अधिक जानकारी हो गई। बहुत अच्छा। साथ ही, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे उस वाक्य को समझने में कोई समस्या नहीं है?
नमस्ते, आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ! सबसे पहले, आपके शानदार जवाब के लिए यहाँ धन्यवाद! यहाँ एक और सवाल है, जिसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए, एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एवं उसकी सहायक प्रणालियाँ (जैसे लुब्रिकेंट सिस्टम, ड्राई गैस सीलिंग सिस्टम आदि)। कंप्रेसर की प्रणाली में तापमान, कंपन, विस्थापन आदि के कारण होने वाली बंद होने की प्रक्रिया, तथा लुब्रिकेंट सिस्टम में ऑयल पंप के उच्च/निम्न दबाव संबंधी संचालन, क्या ये सभी ITCC सिस्टम द्वारा ही संचालित होते हैं, या फिर SIS सिस्टम के माध्यम से? दूसरा सवाल यह है: यदि कंप्रेसर सिस्टम में कोई श्रृंखलाबद्धता न हो, बल्कि प्रक्रिया-संबंधी मापदंडों के कारण ही कंप्रेसर को बंद करने की आवश्यकता हो, तो क्या SIS को ही बंद करने का संकेत देना चाहिए, या फिर ITCC में जाकर ही श्रृंखलाबद्ध रूप से कंप्रेसर को बंद करना चाहिए?
नमस्ते, आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ! सबसे पहले, आपके शानदार जवाब के लिए यहाँ धन्यवाद! यहाँ एक और सवाल है, जिसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए, एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एवं उसकी सहायक प्रणालियाँ (जैसे लुब्रिकेंट सिस्टम, ड्राई गैस सीलिंग सिस्टम आदि)। कंप्रेसर की प्रणाली में तापमान, कंपन, विस्थापन आदि के कारण होने वाली बंद होने की प्रक्रिया, तथा लुब्रिकेंट सिस्टम में ऑयल पंप के उच्च/निम्न दबाव संबंधी संचालन, क्या ये सभी ITCC सिस्टम द्वारा ही संचालित होते हैं, या फिर SIS सिस्टम के माध्यम से? दूसरा सवाल यह है: यदि कंप्रेसर सिस्टम में कोई श्रृंखलाबद्धता न हो, बल्कि प्रक्रिया-संबंधी मापदंडों के कारण ही कंप्रेसर को बंद करने की आवश्यकता हो, तो क्या SIS को ही बंद करने का संकेत देना चाहिए, या फिर ITCC में जाकर ही श्रृंखलाबद्ध रूप से कंप्रेसर को बंद करना चाहिए?
नमस्ते, आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ! सबसे पहले, आपके शानदार जवाब के लिए यहाँ धन्यवाद! यहाँ एक और सवाल है, जिसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए, एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एवं उसकी सहायक प्रणालियाँ (जैसे लुब्रिकेंट सिस्टम, ड्राई गैस सीलिंग सिस्टम आदि)। कंप्रेसर की प्रणाली में तापमान, कंपन, विस्थापन आदि के कारण होने वाली बंद होने की प्रक्रिया, तथा लुब्रिकेंट सिस्टम में ऑयल पंप के उच्च/निम्न दबाव संबंधी संचालन, क्या ये सभी ITCC सिस्टम द्वारा ही संचालित होते हैं, या फिर SIS सिस्टम के माध्यम से? दूसरा सवाल यह है: यदि कंप्रेसर सिस्टम में कोई श्रृंखलाबद्धता न हो, बल्कि प्रक्रिया-संबंधी मापदंडों के कारण ही कंप्रेसर को बंद करने की आवश्यकता हो, तो क्या SIS को ही बंद करने का संकेत देना चाहिए, या फिर ITCC में जाकर ही श्रृंखलाबद्ध रूप से कंप्रेसर को बंद करना चाहिए?
नमस्ते, आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ! सबसे पहले, आपके शानदार जवाब के लिए यहाँ धन्यवाद! यहाँ एक और सवाल है, जिसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए, एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एवं उसकी सहायक प्रणालियाँ (जैसे लुब्रिकेंट सिस्टम, ड्राई गैस सीलिंग सिस्टम आदि)। कंप्रेसर की प्रणाली में तापमान, कंपन, विस्थापन आदि के कारण होने वाली बंद होने की प्रक्रिया, तथा लुब्रिकेंट सिस्टम में ऑयल पंप के उच्च/निम्न दबाव संबंधी संचालन, क्या ये सभी ITCC सिस्टम द्वारा ही संचालित होते हैं, या फिर SIS सिस्टम के माध्यम से? दूसरा सवाल यह है: यदि कंप्रेसर सिस्टम में कोई श्रृंखलाबद्धता न हो, बल्कि प्रक्रिया-संबंधी मापदंडों के कारण ही कंप्रेसर को बंद करने की आवश्यकता हो, तो क्या SIS को ही बंद करने का संकेत देना चाहिए, या फिर ITCC में जाकर ही श्रृंखलाबद्ध रूप से कंप्रेसर को बंद करना चाहिए?