HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

計器の取り付けについて

2016-10-11View Original

Thread Content

計器の取り付けを行う際、まず下の配管に材料を敷く段階で事前に穴を開けますか?配管を設置した後に、配管に穴を開ける方がいいのでしょうか? 再び穴を開けると、配管の内部にゴミが入ってしまいますよ。 予め開けた穴を使用するか、三通を使う場合、温度計のフランジ接続はフランジ面から150の距離になりますか? ねじ接続はどうやるの?車点ねじ管? デザインを始めて1年目で、大規模なプロジェクトの現場での配管設置の仕事を任されました。。。。。。。 ますます、学んだことが足りないと感じるよ。 皆様、どうかご指導を賜りますようお願い申し上げます〜!!~
Reply #22016-10-11
プレキャスト後に事前に熱処理を行う場合は、まず対応するノズルを溶接しておく必要があります。熱処理が不要な場合は、先に行っても後に行っても構いませんが、後で開けるケースの方が多いです。
Reply #32016-10-11
現場の実際の状況に基づいて決定される
Reply #42016-10-11
現場の状況によりますが、施工図面が非常に詳細で、施工業者の技術レベルも高ければ先に始めることができます。そうでなければ、国内の一般的な水準からすれば後回しにした方が良く、そうしないと無駄な労力になってしまいます。。。
Reply #52016-10-12
中国の十一化建の品質はどうですか?図面はすべて単線図で、各配管が記載されている。位置は非常に詳細です
Reply #62016-10-12
現場の実際の状況に基づいて決められた、それは正しい
Reply #72016-10-12
昔、2化建と10化建に触れたことがある。彼らは仕事をとても上手にこなします。単線図に基づいて直接製作するため、現場での溶接箇所が少ない。その時にはすでに計器のノズルが予製されていた。計器用のねじ付き短管には、専用の計器用テーパーねじ付き短継手があり、工程とは少し異なります。これは標準部品で、市場から選択可能です。
Reply #82016-10-13
中国では多くの場合、名義だけで実際には関与していないケースがあることを知っておくべきです。また、工事費用が安すぎる場合、品質を高くすることは不可能です。まずは始めない方が良いでしょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.