【คำถาม-คำตอบ ข้อที่ 175】12.10.2016 ขั้นตอนในการทำความสะอาดท่อส่งไฮโดรคาร์บอนชนิดเบาคืออะไร? หลังจากตอบแล้วจะเห็นคำตอบอ้างอิง แค่ตอบถูกจุดสำคัญก็ได้คะแนนแล้ว คำตอบ: ให้ใช้น้ำในระบบล้างท่อเพื่อล้างท่อที่มีไฮโดรคาร์บอนเบาอยู่ จากนั้นปล่อยไนโตรเจนเข้าไปเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออก หลังจากนั้นปล่อยไอน้ำเข้าไปอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าสารซัลไฟด์ของเหล็กที่เกิดจากการกัดกร่อนภายในท่อไฮโดรคาร์บอนเบาถูกขจัดออกหมดแล้ว รับสมัครผู้สนับสนุนกิจกรรม “การคัดเลือกสมาชิกยอดเยี่ยมประจำปี 2016” http://bbs.hcbbs.com/thread-1628108-1-1.html (ที่มา: ฟอรั่มเคมีภัณฑ์ไห่ชวน)
Reply #22016-10-12
ตัดไฟ แยกออกจากกัน ระบายแรงดัน ระบายอากาศ พ่นลมเพื่อทำความสะอาด การทดสอบวิเคราะห์
Reply #32016-10-12
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในท่อไม่มีความดันเหลืออยู่
2 เพื่อความปลอดภัย สามารถใช้ก๊าซไนโตรเจนในการเป่าทำความสะอาดท่อก่อนได้
3 หากจำเป็นต้องทำการเผาไหม้ภายในท่อ ควรใช้ไอน้ำในการเป่าทำความสะอาดท่อ
4 ห้ามใช้ลมในการเป่าทำความสะอาดท่อโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเร็วของลมสูงเกินไปจนก่อให้เกิดอันตราย
5 หากมีเงื่อนไขเอื้ออำนวย ควรทำการระบายก๊าซภายในท่อในสภาพที่ปิดสนิท
Reply #42016-10-12
ก่อนอื่นใช้น้ำเพื่อขจัดน้ำมันออกก่อน จากนั้นจึงใช้ไอน้ำเพื่อทำความสะอาด
Reply #52016-10-12
ทำความสะอาด และเตรียมการสำหรับการทดสอบแรงดัน; ติดตั้งแผ่นปิดชั่วคราว และถอดวาล์วความปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์วัดต่างๆ ออก ; กำหนดค่าท่อชั่วคราว ; การทดสอบความแข็งแรง ; การตั้งค่าให้วาล์วความปลอดภัยและเครื่องมือวัดกลับสู่สภาพปกติ การทำความสะอาดท ; ปรับสภาพท่อให้กลับสู่สภาพเดิม ถอดแผ่นปิดชั่วคราวออก และติดตั้งแผ่นรองที่เหมาะสมแทน ; การตรวจสอบร่วมกัน
Reply #62016-10-12
การกัดกร่อนแบบของ Shreir ดีที่สุด!
Reply #72016-10-12
ทำการล้างท่อส่งไฮโดรคาร์บอนด้วยน้ำผ่านท่อล้าง จากนั้นปล่อยก๊าซไนโตรเจนเข้าไปเพื่อขจัดสิ่งสกปรก หลังจากนั้นก็เปิดช่องระบายน้ำเพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งสกปรกเหลืออยู่หรือไม่ สุดท้ายก็ปล่อยไอน้ำเข้าไปเพื่อขจัดสารซัลไฟด์ของเหล็กที่เกิดจากการกัดกร่อนภายในท่อส่งไฮโดรคาร์บอนให้หมดไป
Reply #82016-10-12
กำจัดวัสดุส่วนเกิน ใช้น้ำและไนโตรเจนในการพัดลมเพื่อขจัดก๊าซออกจากระบบเตาเผา โดยควบคุมปริมาณไนโตรเจนที่ใช้ในการพัดลมด้วย
Reply #92016-10-12
แยกท่อส่ง ใช้ไนโตรเจนแทนที่อากาศ ใช้ไอน้ำเพื่อทำความสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งด้วยลม
Reply #102016-10-12
ใช้ก๊าซไนโตรเจนในการพ่นลมเพื่อทำความสะอาดหลายครั้ง โดยแรงดันในการพ่นลมไม่ควรเกินแรงดันที่กำหนดไว้สำหรับถังและระบบท่อ ส่วนจุดที่ใช้ในการระบายก๊าซ ได้แก่ ช่องเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ช่องเข้าออกของวาล์วความปลอดภัย ช่องเข้าออกของวาล์วควบคุม และช่องเข้าของเครื่องวัดอัตราการไหล เป็นต้น
Reply #112016-10-12
ใช้ก๊าซไนโตรเจนเป่าลมออก หรือล้างด้วยน้ำก่อน จากนั้นค่อยเป่าด้วยลม
Reply #122016-10-12
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อเชื่อมต่อท่อต่างๆ ใช้น้ำในการเป่าล้างก่อน จากนั้นจึงเปิดช่องระบายของเหลวส่วนเกิน แล้วค่อยๆ ใช้ไอน้ำในการเป่าล้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปรากฏการณ์น้ำกระแทก
Reply #132016-10-12
ล้างท่อด้วยน้ำ จากนั้นปล่อยไนโตรเจนเข้าไปเพื่อขจัดกลิ่น หลังจากนั้นปล่อยให้ไนโตรเจนทำงานสักระยะหนึ่ง แล้วเปิดช่องระบายน้ำเพื่อตรวจสอบว่าสะอาดหรือไม่ สุดท้ายจึงปล่อยไอน้ำเข้าไปเพื่อขจัดกลิ่นอีกครั้ง
Reply #142016-10-12
โดยใช้สายท่อสำหรับล้างน้ำบนท่อส่งไฮโดรคาร์บอน เพื่อขจัดของเหลวที่เหลืออยู่ในท่อให้สะอาด จากนั้นตรวจสอบว่ายังมีส่วนประกอบของไฮโดรคาร์บอนเหลืออยู่หรือไม่ หลังจากนั้นจึงปล่อยก๊าซไนโตรเจนเข้าไปเพื่อขจัดน้ำออก และเมื่อน้ำถูกขจัดออกจนสะอาดแล้ว จึงปล่อยไอน้ำเข้าไปเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกอีกครั้ง ตามข้อกำหนดของบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติ การขจัดสิ่งสกปรกในท่อส่งน้ำมันหนักและไฮโดรคาร์บอนควรทำโดยใช้ไอน้ำเป็นเวลา 8 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าในท่อส่งไฮโดรคาร์บอนไม่มีสิ่งสกปรกหรือสารซัลไฟด์ของเหล็กที่เกิดจากการกัดกร่อนอยู่เลย

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.