스마트 밸브 포지셔너 연선

2016-10-15View Original

Thread Content

질문입니다. 4~20mA 신호 피드백이 가능한 스마트 밸브 포지셔너의 연결 방법을 알고 싶습니다. 별도의 24V 전원이 필요한가요? 전문가님들의 회로도를 부탁드립니다
Reply #22016-10-15
이 게시글은 마지막으로 songsong0601이 2016-10-15 17:14에 수정했습니다. 대부분의 밸브 포지션 트랜스미터는 일반적인 트랜스미터와 같은 방식으로 연결되며, 2선식입니다. AO 카드에 연결되므로 별도의 24VDC 전원 공급이 필요하지 않습니다.
Reply #32016-10-15
사용 설명서에 있는 연결도대로 연결하세요.....
Reply #42016-10-15
지멘스 스마트 포지셔너는 별도의 24V 전원 공급장치가 필요합니다
Reply #52016-10-15
지멘스의 트랜스미터는 대부분 2선식입니다. SIPART PS2, VP100, VP300 위치 센서도 모두 2선식으로 작동하며, 카드 자체에서 전력을 공급받아 별도의 전원 연결이 필요하지 않습니다.PS2는 3선/4선 방식 옵션이 있지만, 일반적으로는 선택하지 않습니다.
Reply #62016-10-15
단독 전원 공급은 포지셔너에 해당하고, 카드형 장치의 전원 공급도 외부에서 공급되는 거죠?
Reply #72016-10-15
제 말은, 4~20mA의 밸브 위치 피드백 신호를 추가하려면 전원도 추가해야 하는지 여쭤보는 것입니다
Reply #82016-10-17
어느 회사의 밸브 포지셔너인지, 그 모델이 무엇인지 명확히 말해주세요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.