저장탱크의 입출구 파이프라인 설치 및 밸브 설치 문제

2016-10-15View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 ‘사막속의유어’가 2016-10-15 22:15에 수정했습니다. 여러분, 규정에 따르면 저장탱크의 입출구 파이프라인에는 총밸브와 조작밸브, 즉 두 개의 밸브가 반드시 설치되어야 합니다.질문이 세 가지 있습니다. 첫째, 저장탱크의 입출구 파이프라인은 반드시 별도로 설치해야 하나요? 즉, 공급 파이프라인과 출하 파이프라인을 탱크 벽에 각각 구멍을 내어 연결해야 하는 것인가요? 아니면 두 파이프라인 대신 단 하나의 공급 파이프라인만으로 대체할 수 있을까요? (내부 부유식 탱크이므로 액체 수위가 낮아져서 출하나 탱크 청소가 이루어질 가능성은 거의 없습니다. 따라서 DN200 크기의 단일 공급 파이프라인으로 공급 및 출하 기능을 모두 대체할 수 있을 것 같습니다.) 규정상 이러한 방식이 허용되나요? 둘째, 저장탱크 바닥부의 파이프라인에 설치되는 이중 밸브의 배치 방법에 대해서는 계획서에 구체적인 규정이 없습니다. 비상 차단 밸브를 첫 번째 단계에 총괄 밸브로 설치하거나, 두 번째 단계에 설치하여 조작용 밸브로 사용하는 것은 가능한가요?통의 뿌리 부분에 있는 이중 밸브에는 비상 차단 밸브도 포함되나요? 셋째, 탱크 뿌리 부분의 금속 호스는 이중 밸브 사이에 설치되나요, 아니면 이중 밸브 뒤쪽(가장 바깥쪽)에 설치되나요??
Reply #22016-10-15
저는 디자인을 하는 사람이 아니라, 현장에서 겪은 경험들을 공유해 드리려고 합니다. 1. 현장에서는 대체로 입출구용 파이프를 각각 하나씩 만드는 경우가 많습니다. 입출선을 하나의 구멍으로 처리하는 경우도 있지만, 이 방식은 조작하기 불편합니다. 특별한 요구가 없다면, 단 하나의 구멍만 설계하지 않는 것이 좋습니다. 2현장은 탱크 개구부에서부터 계산하여 순서대로 밸브~금속 호스~차단밸브~밸브로 이어지며, 이러한 설계 덕분에 차단밸브나 금속 호스에 문제가 생겨도 분리하여 점검할 수 있습니다. 3 금속 호스는 이중 밸브 사이에 있습니다.
Reply #32016-10-16
사실 규정상에는 아주 명확하게 나와 있어요. 진입 및 배출 파이프의 크기는 처리량에 따라 결정되는 것이지, 그냥 마음대로 정하는 것이 아닙니다.자원 게시판에 배관 밸브 설치 규정을 올려뒀으니 다운로드해서 확인해 보세요
Reply #42016-10-19
2층에서 답변한 것은 매우 전통적인 설치 방식으로, 매우 타당합니다. 문제는 우리가 지금 모든 수단을 동원해 투자를 절감하려 한다는 점입니다. 당신이 말한 그 전통적인 설치 방식을 기반으로, 밸브와 배관을 줄여서 제가 말하는 방식처럼 간소화하고 싶은데, 이것이 규정에 위배되는 것은 아닐까요?
Reply #52016-10-19
투자를 절약하고 싶다면 개구부를 만드는 것은 문제없다고 생각합니다. 하지만 운영하기에는 불편하며, 매체의 위험성 때문에 실린더형 탱크의 경우 개구부는 가능한 한 적게 만들어야 합니다. 입구와 출구는 하나로 설계되어 있습니다
Reply #62023-02-24
글쓴이님께 여쭤보고 싶은데, 탱크 뿌리 부분에 이중 밸브를 설치해야 한다는 명확한 규정이 있는 구체적인 규범은 무엇인가요?주위를 뒤져봐도 찾을 수 없었어요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.