أسئلة حول المسافات الواجبة لمنع الحرائق في خزانات السوائل من الفئتين أ وب

2016-10-17View Original

Thread Content

وفقًا للوائح البناء، فإن المسافة الواجب تركها بين خزانات تخزين السوائل من الفئات أ وب وج هي كالتالي: بالنسبة لخزانات تخزين السوائل من الفئتين أ وب، عندما يكون حجم الخزان أقل من 1000 متر مكعب، فإن المسافة المطلوبة تكون 0.75D، أما عندما يكون الحجم أكبر من 1000 متر مكعب، فإن المسافة المطلوبة تكون 0.6D. لقد زاد حجم الخزان، ومن المفترض أن تزداد المسافات الواقية من الحريق، فلماذا تم تقليصها هنا؟ الحل؟
Reply #22016-10-17
لقد زاد قطره، ومن المؤكد أن النتائج المحسوبة ستزداد أيضًا. مثال: 1000، القطر 12، و2000، القطر 16، قم بحسابها. كما لو كان الأمر يتعلق بحساب التكاليف، فكلما زاد المبلغ، قلت نسبة الزيادة.
Reply #32016-10-17
كلما كان حجم الخزان أكبر، وقطره أكبر، فإن الاعتماد المستمر على معامل 0.75 سيؤدي إلى هدر الأراضي
Reply #42016-10-18
منطقي، المسافة الفعلية تزداد.
Reply #52016-10-18
مع زيادة حجم الخزانات، يزداد أيضًا المسافة الواقية من الحرائق فعليًا. لأن القطر أو الارتفاع بالتأكيد قد زاد.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.