물탱크와 중유 저장탱크의 안전 거리

2016-10-18View Original

Thread Content

해양 관련 업계 여러분, 저희 회사는 여름철에 물 사용이 제한되자 다른 곳에서 물을 구입하여 저장탱크에 담아두고, 향후 순환 냉각수로 사용할 계획입니다;이 저수탱크는 공간의 제약으로 인해 중유 탱크와 인접해 있어야 합니다. 혹시 이 두 저수탱크 사이에는 안전 거리에 대한 규정이 있나요?
Reply #22016-10-19
특별한 요구사항은 없어요.유조탱크 안전 거리 4미터를 준수합니다.조건부로 방화 가방 하나 추가.
Reply #32016-10-19
4미터는 어떤 규격의 요구사항인가요??
Reply #42016-10-19
화재 예방 설계 규범에는 끓어오르는 성질의 액체와 그렇지 않은 액체 간의 거리에 관한 규정이 있습니다
Reply #52016-10-20
여러분의 더 많은 조언을 부탁드립니다...
Reply #62016-10-20
GB50160에는 저장탱크 그룹의 배치 방법이 명시되어 있습니다. 6.2.5조에 따르면, 동일한 탱크 그룹 내에서는 화재 위험성이 같거나 비슷한 저장탱크들을 함께 배치하는 것이 바람직합니다. 만약 물탱크와 석유탱크를 같은 탱크 그룹에 배치해야 한다면, 막다리를 설치해야 하며, 그 간격은 석유탱크의 종류에 따라 결정됩니다. 자세한 내용은 표 6.2.8을 참조하십시오
Reply #72016-10-26
GB50016--2008의 저장·운송 시설에 관한 조항 6.2.5에 명확히 규정되어 있습니다
Reply #82016-10-28
중유 탱크의 화재 위험성은 B류가 아닐까요?그렇다면 건축규정 4.2.2 주석 6을 참고할 수 있으며, 두 탱크의 용량이 모두 1000제곱미터 미만인 경우에는 일반적으로 2m의 간격을 두면 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.