Thread Content
โครงการที่ผมกำลังดูแลอยู่ในตอนนี้ มีประตูสองบานในห้องควบคุม โดยประตูจะเปิดออกด้านนอก ประตูด้านข้างที่เปิดออกมาขัดแย้งกับท่อระบบวิศวกรรม ถ้าใช้แบบเปิดเข้าด้านใน จะสามารถผ่านการตรวจรับงานได้หรือไม่?
ควรจะเป็นแบบเปิดออกข้างนอกทั้งหมด. ประตูด้านข้างกับท่อสำหรับการผลิตมีปัญหาชนกันหรือเปล่า? คงไม่ตรงกับแบบแปลนหรอก ห้องควบคุมจะต้องอยู่ห่างจากโรงงานผลิตในระยะที่เหมาะสม มิฉะนั้นก็ต้องสร้างเป็นห้องควบคุมแบบป้อมปราการไปเลย
คุณหมายถึงทั้งหมด หรือแค่สภาพอุณหภูมิสูงและความดันสูงเท่านั้น?
ไม่ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยจากหน่วยดับเพลิง ตอนนี้ทำไปก่อน พอถึงเวลาตรวจรับก็ยังต้องแก้ไขอยู่ดี สู้ทำให้ถูกต้องตามข้อกำหนดตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่า.
ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรอก... แต่จากการได้ยินได้เห็นมา ทุกคนก็บอกว่าควรเปิดออกด้านนอก
ไม่เข้าใจหรอก แค่ลองนึกดูเท่านั้น: อ้าว ห้องควบคุมเกิดไฟไหม้แล้ว ต้องปิดวาล์วตัวไหนบ้างด้วยมือสิ พวกเราต้องรีบวิ่งออกไปข้างนอกกันเลย ส่วนประตูที่อยู่ด้านนอกก็ต้องผลักเปิดมันออกไปเลย; สำหรับประตูที่เปิดเข้าด้านใน ก็จะมีเสียง “ดัง-ดัง-ดัง” คนที่อยู่ข้างในก็จะติดอยู่ ซึ่งส่งผลให้การออกไปข้างนอกช้าลง
ใช่ หมายความแบบนั้นแหละ การออกแบบให้ประตูเปิดออกข้างนอกก็เพื่อความสะดวกในการหนีออกมานั่นเอง. หลังจากไฟดับ เปิดประตูแล้ววิ่งออกไปเลย แต่ถ้าเปิดประตูจากด้านในจะเสียเวลา
ฉันก็คิดว่าไม่ควรเปิดเข้าด้านในนะ. ไปบอกหัวหน้าดูสิ!
หัวหน้าบอกว่าถ้าพยายามหน่อยก็ผ่านได้. 。 。 。 。 。 。 。 น่าอึดอัดจริงๆ
อยากฝึกท่าหดร่างหรือท่าอื่นๆ ที่ใช้พลังน้อยอีกไหม? ถ้าอย่างนั้นก็รอการตรวจรับไปก่อนเถอะ.
หลักๆ แล้วก็เพื่อให้พนักงานสามารถหนีออกมาได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉินด้านการดับเพลิง หากประตูเปิดออกข้างนอกแล้วไปชนกับท่อต่างๆ ก็แสดงว่าการออกแบบของคุณไม่เหมาะสม จำเป็นต้องปรับระดับการจัดการใหม่;
ดูเหมือนว่าผู้นำของพวกคุณจะตั้งใจจะใช้กลยุทธ์ผ่านการดื่มสุรานี่แหละ~:lol
เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน. แต่ลองคิดดูสิ หากอุปกรณ์นั้นเกิดปัญหาจนเกิดคลื่นกระแทกขนาดใหญ่ขึ้นมา ประตูที่เปิดออกข้างนอกก็จะสามารถป้องกันคลื่นกระแทกได้ แต่สำหรับประตูที่เปิดเข้าด้านในแล้ว ก็คงต้องปล่อยให้คลื่นกระแทกเข้ามา ซึ่งนั่นก็อันตรายมากเลยใช่ไหมล่ะ.
แล้วถ้ามีก๊าซที่อาจระเบิดได้อยู่ในห้องควบคุมล่ะ?
น่าจะเป็นแบบเปิดออกข้างนอกนะ สำหรับสถานที่สาธารณะแล้วมักจะเป็นแบบนี้ ในยามฉุกเฉิน คนมักจะใช้สัญชาตญาณดันประตูแทนการดึงประตู ในกรณีฉุกเฉินของอุปกรณ์ การผลักประตูออกไปจะเร็วกว่าใช่ไหม
หน้าต่างของโรงงานประเภท A จำเป็นต้องเปิดออกด้านนอกหรือไม่? อ้างอิงตามมาตรฐานคืออะไรเหรอ
ส่วนตัวคิดว่าประตูที่เกี่ยวข้องกับทางออกฉุกเฉินด้านความปลอดภัยควรจะเปิดออกด้านนอก
ส่วนใหญ่ที่เคยเห็นจะเป็นแบบเปิดออกข้างนอก~~~
เพื่อนที่อยู่ชั้นบนพูดถูกครับ มาตรฐานการออกแบบกำหนดให้ประตูเปิดออกด้านนอก เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซหรือการระเบิดส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้คนภายในอาคาร การเปิดประตูออกด้านนอกก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการหนีออกมานั่นเองครับ.