Thread Content
Se utiliza un medidor de nivel por diferencia de presión para determinar el nivel del líquido en la interfaz. Cuando el nivel del líquido está en su punto más bajo, la diferencia de presión entre las cámaras positiva y negativa del medidor es de -2796 Pa. La gama de medición del instrumento es de 5884 Pa. Entonces, cuando la señal de salida del medidor es de 12 mA, la señal de diferencia de presión que recibe el instrumento es de ( ) Pa. Por favor, indique el proceso de cálculo. Gracias
El límite inferior del instrumento es de -2796 Pa, y su rango es de 5884 Pa. Por lo tanto, el límite superior del instrumento es de 3088 Pa. Cuando la salida es de 12 mA, esto corresponde exactamente a la mitad del rango, es decir, (3088-2796)/2 = 146 Pa
La última edición de este mensaje fue realizada por jcicwht el 20-10-2016 a las 10:10. El valor correcto debería ser 146 Pa. (12-4)/(20-4) = x/5884; de esto se obtiene que x = 2942 Pa. -2796 + 2942 = 146 Pa
5884/2=2942. 2942-2796=146pa.
Al generar 12 mA, se corresponde con la mitad del rango, es decir, 5884/2 = 2942 Pa; Y el límite inferior del instrumento es -2796 Pa; por lo tanto, la señal de diferencia de presión que genera el instrumento, con un valor de 12 mA, corresponde a 2942 – 2796 = 146 Pa
Cuando la salida del transmisor es de 12 mA, el valor de la diferencia de presión de entrada es del 50%. La desviación negativa en el punto cero es de -2796 Pa. El rango de medición del transmisor es de -2796 a 3088 Pa. Por lo tanto, el valor de presión al 50% es igual a 50% * 5884 – 2796 = 146 Pa
El enunciado no es preciso; cuando el nivel del líquido está en su punto más bajo, este no necesariamente corresponde al límite inferior del rango de medición.