Thread Content
Hablemos primero de cómo llegué a esa conclusión. Veamos si alguien tiene opiniones diferentes. PV: Valor medido. SP: Valor establecido. OP: Salida. 1. Cuando PV > SP, OP aumenta, para que se produzca el efecto deseado ; Cuando PV > SP, OP disminuye; se trata de una reacción de contrarresto. (Nota: La acción de retroalimentación del regulador no tiene relación con el funcionamiento en modo abierto o cerrado de la válvula.) La configuración para abrir y cerrar con aire está relacionada únicamente con la configuración de los canales de salida del DCS. Si se trata de una válvula que se abre con aire, la configuración de los canales de salida del DCS es en dirección positiva; 0% corresponde a 4 mA ; Si se trata de una válvula de cierre por presión, la configuración debe ser en sentido inverso; 100% corresponde a 4 mA. 2. No sé cómo lo determinan los demás, pero siguiendo el punto 1, la configuración del circuito de control DCS en sentido directo o inverso funciona siempre bien. Solo hay desacuerdos con otros en cuanto al circuito de control de caudal. Según el primer punto, si el flujo PV > SP, es necesario cerrar la válvula; es decir, OP disminuye. Por lo tanto, se trata sin duda de una reacción inversa. Pero de esta manera, todos los reguladores de flujo funcionan de forma inversa, lo cual genera inseguridad.
¿No se sabe simplemente porque el circuito forma retroalimentación negativa?
“Si el flujo PV > SP, es necesario cerrar la válvula; es decir, OP disminuye. Por lo tanto, se trata sin duda de una reacción inversa. ”Esta frase no es precisa: el flujo PV > SP, por lo que se debe cerrar la válvula. Pero OP no necesariamente disminuye; esto depende de si se elige una válvula de tipo eléctrico de apertura o cierre, o de tipo neumático de apertura o cierre. Por lo tanto, es posible que haya una reacción positiva o negativa.
1. Módulo PID: Cuando el error (PV-SP) aumenta, la salida del módulo PID es “directa”; cuando el error disminuye, la salida es “inversa”.
2. Módulo AO: 4mA-20mA corresponde al rango 0%-100% en modo “directo”, y a 100%-0% en modo “inverso”.
3. Si cambias el modo de funcionamiento del módulo AO a “inverso”, entonces el módulo PID también podrá funcionar en modo “directo”. Así, todo estará bajo control. :lol
4. Creo que lo importante es que, cuando OP sea 100%, las válvulas estén completamente abiertas, y cuando OP sea 0%, las válvulas estén completamente cerradas. No importa cómo se configure el modo de funcionamiento
Determinación de la acción directa e indirecta del regulador en los sistemas de control de un solo parámetro: (1) Se supone que la válvula de regulación que se abre con aire es “+A”, y la válvula que se cierra con aire es “-A””; (2) Cuando la válvula de regulación se abre, el parámetro a regular aumenta hasta “+B”; si ese parámetro disminuye, entonces vale “-B”. En este caso, AB = “+”. El regulador funciona con reacción inversa ; AB=“——” Ajuste del regulador en modo positivo.
En los sistemas de control en cascada, la función del regulador secundario es similar a la del método de selección utilizado en los sistemas de control simples; La forma en que funciona el regulador principal puede ser la siguiente: cuando las variables principal y secundaria aumentan (o disminuyen), si la dirección de acción de la válvula de regulación es la misma, entonces el regulador principal debe funcionar en modo “contrario” ; Por el contrario, seleccione “Positivo: Efecto”.
Tienes razón, yo también llegué a esa conclusión. La regulación del flujo es siempre de tipo reactivo, eso es cierto.
Para las salidas de tipo “encendido por gas” y “apagado por gas” en DCS, al configurar el regulador se puede considerar lo siguiente: cuando la entrada aumenta, la salida también debe aumentar; eso es un efecto directo. Por otro lado, cuando la entrada disminuye, la salida debe disminuir; eso es un efecto inverso. Si se trata de un regulador individual, hay que tener en cuenta si funciona con aire para abrir o para cerrar. Nunca he trabajado con un PLC, así que no sé si existen parámetros preseleccionados para encendido por aire/apagado por aire.
Con un PLC y un módulo PID se puede realizar el control; en realidad, se trata de un regulador. El principio es el mismo: existe la posibilidad de elegir entre acción directa e inversa...
Busca por tu cuenta un libro sobre autocontrol y léelo; todo lo que se discute allí son técnicas avanzadas.