Thread Content
ปัจจุบันในการออกแบบระบบดับเพลิงของโครงการต่างๆ มีมาตรฐานสำหรับการเติมน้ำใช้ในระบบดับเพลิงที่แตกต่างกันไป บางโครงการกำหนดให้ต้องใช้น้ำสะอาดเป็นน้ำสำหรับเติมในระบบดับเพลิง ในขณะที่บางโครงการก็สามารถใช้น้ำใต้ดินเป็นน้ำสำหรับเติมได้เลย ส่วนบางโครงการก็ระบุว่าการใช้น้ำใต้ดินเป็นน้ำสำหรับเติมนั้นจะต้องพิจารณาคุณภาพของน้ำด้วย หากน้ำใต้ดินมีคุณภาพไม่เพียงพอ ก็จำเป็นต้องนำน้ำนั้นไปผ่านเครื่องมือปรับสภาพก่อนจึงจะสามารถนำมาใช้เป็นน้ำสำหรับเติมในระบบดับเพลิงได้ ขอให้ทุกคนมาพูดคุยกันหน่อยว่า มาตรฐานสำหรับการเติมน้ำดับเพลิงนั้นควรจะเป็นอย่างไร และควรอ้างอิงมาตรฐานใดได้บ้าง? นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการดับเพลิงในท้องถิ่นมีข้อกำหนดเกี่ยวกับปริมาณสารฟีนอลที่ต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่?
บริษัทต่างๆ ที่ผมได้มีโอกาสรู้จักนั้น ใช้น้ำสะอาดเป็นน้ำสำหรับเติมในระบบดับเพลิง; ส่วนตัวแล้วคิดว่าการใช้น้ำใต้ดินมาเติมน้ำนั้นไม่ค่อยเหมาะนัก (อาจมีบางพื้นที่ที่คุณภาพน้ำดีกว่า) แต่ในหลายพื้นที่นั้นน้ำใต้ดินมีสิ่งปนเปื้อนมากเกินไป หากปล่อยไว้นานอาจทำให้หัวฉีดดับเพลิงอุดตันได้) หากจะใช้น้ำใต้ดินจริงๆ อย่างน้อยก็ควรมีอุปกรณ์กรองน้ำด้วย ; นอกจากนี้ ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดอย่างเข้มงวดต่อการขุดน้ำใต้ดินด้วย
ใน “มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับระบบจ่ายน้ำดับเพลิงและก๊อกน้ำดับเพลิง” GB 50974-2014 ได้กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นแหล่งน้ำสำหรับดับเพลิงไว้ด้วย 4.4.2 เมื่อใช้น้ำจากบ่อน้ำเป็นแหล่งน้ำสำหรับระบบดับเพลิง โดยการจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบดับเพลิงโดยตรง ระดับน้ำในบ่อควรเพียงพอต่อความต้องการของปั๊มน้ำในการดูดน้ำ นอกจากนี้ อัตราการไหลของน้ำและแรงดันน้ำที่ปั๊มสร้างขึ้นก็ควรเพียงพอต่อความต้องการในการดับเพลิงด้วย และเมื่อจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำสำหรับดับเพลิงสองแหล่ง ก็ควรมีบ่อน้ำอย่างน้อยสองบ่อ โดยปั๊มน้ำในแต่ละบ่อควรได้รับพลังงานจากระบบจ่ายไฟระดับหนึ่ง 4.4.4 เมื่อใช้แหล่งน้ำดับเพลิงภายนอกที่เป็นน้ำธรรมชาติ ควรมีมาตรการทางเทคนิคเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแข็ง สิ่งของที่ลอยน้ำ หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ มาอุดตันปั๊มน้ำดับเพลิง และควรมีมาตรการเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดึงน้ำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย เมื่อใช้น้ำในบ่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับดับเพลิง ก็ควรมีอุปกรณ์วัดระดับน้ำในบ่อไว้ด้วย