工場敷地内の雨水の排出を市の雨水排水網に流さずに済ますかどうかについて

2016-10-21View Original

Thread Content

工場の設計段階において、工場敷地内の雨水は雨水検査池で基準を満たした後、そのまま外部に排出される予定です。しかし、市の雨水排水管網の受け入れ能力には限りがあり、工場敷地内の雨水を処理するのに十分ではありません。そこで、一部を市の雨水排水管網に流し、残りを工場敷地内の規定に従った排水口から直接外部に排出するという方法は考えられないでしょうか(工場敷地の外側は道路です)雨水排出の基準にこれに関する規定があるのか、それとも直接外部に排出できるかどうかは市の雨水管理担当部門が決定するのか?海友の皆さん、アドバイスをお願いします。{:3_57:}
Reply #22016-10-21
私たちの汚水排出口は環境局によって監視されており、直接川に排出されています
Reply #32016-10-21
初期の雨水は必ず受け止めなければならない。時間が経ち基準を満たした雨水は排出してもよい。排出口がある場合はだ
Reply #42016-10-21
私たちの排出は川で、道路にはマンホールがあるはずで、それも市の排水です。私たちの初期の雨水は、汚水処理を引き継いだものです
Reply #52016-10-21
この工場の規格にある排水口とは何ですか?外は道路で、道路の水も市の管網に流れ込むんだよね
Reply #62016-10-21
市の配管システムの処理能力が不足しているので、道路に直接排出することを検討できますか?
Reply #72016-10-21
初期の雨水は集めて処理する必要があるが、それ以外の雨水は排出基準を満たしていれば直接排出できる。排出先については環境保護部門が決定すべきであり、市の雨水排水網も環境保護部門が管理している。
Reply #82016-10-21
1. 雨水の外部排出も同様に検査が必要で、検査時には環境保護機関が、お客様の設備エリアで雨水をどのように分別しているかを重点的に確認します。一般的には、雨水と汚水の切り替えシステムが要件を満たしているかがチェックされます;また、皆さんの切り替え基準は実行可能でしょうか;それから、お客様の外部排水が検査されているかどうかも確認します;そして異常時に迅速に切り替えられるか; 2. あなた方の市の排水処理能力は不足しており、直接道路に排出することは絶対にできません。(なぜなら、道路の排水も同様に市の排水システムに流れ込むからです。); 市役所と相談し、配管を改修するか、他の方法を考えることをお勧めします。
Reply #92016-10-21
雨水排出口は環境保護局の承認を受ける必要があり、登録や標識も義務付けられている。環境保護局はいつでも立ち入り、雨水排出口の指標についてサンプルを採取して分析することができる
Reply #102016-10-21
私たちには**市政管理や計画などを専門に扱う管理部門があります。これらの管理部門の管理レベルはかなり平凡で、よく互いに足を引っ張るような規定が出される。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.