Thread Content
(वर्तमान आयतन प्रवाह/आयतन प्रवाह की सीमा) का वर्ग = वर्तमान दबाव अंतर/सीमा = (वर्तमान धारा – 4)/(20 – 4)? (वर्तमान द्रव-प्रवाह दर / द्रव-प्रवाह सीमा) का वर्ग = वर्तमान विभव-ांतर / सीमा = (वर्तमान धारा – 4) / (20 – 4)? तो क्या (वर्तमान आयतन प्रवाह दर/आयतन प्रवाह दर की सीमा) का वर्ग = (वर्तमान द्रव्यमान प्रवाह दर/द्रव्यमान प्रवाह दर की सीमा) का वर्ग है? ! यह तो सही नहीं है… मुझे चक्कर आ रहा है। इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए? एक ट्रांसमीटर का अधिकतम दबाव-अंतर 40 KPA है। यदि सेकेंडरी मीटर की अधिकतम प्रवाह-दर 20 T/H है, तो ट्रांसमीटर के सिद्धांत के आधार पर नीचे दी गई तालिका भरें:
दबाव-अंतर PA, दबाव-अंतर संबंधी धारा MA, प्रवाह-दर संबंधी धारा MA, प्रवाह-दर T/H
400, 4.16, ?, 2, 1600, ?, 7.2, ?, 5.44, 6
क्या मैंने गलत समझा है?:(
डिफरेंशियल प्रेशर PA, डिफरेंशियल करंट MA, फ्लो करंट MA, फ्लो दर T/H: 400, 4.16, 5.6, 2; 1600, 4.64, 7.2, 4; 3600, 5.44, 8.8, 6
सरल दबाव-अंतर एवं दबाव-अंतर/धारा अनुपात के आधार पर, धारा-धारा अनुपात एवं प्रवाह-अनुपात ज्ञात हो जाता है।
आपका उत्तर सही है। लेकिन मेरी समझ गलत रही। ट्रांसमीटर के मामले में, धारा एवं डिफरेंशियल प्रेशर के बीच रैखिक संबंध होता है; इन दोनों का प्रवाह-दर से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब ट्रांसमीटर में वर्गमूल लिया जाता है, तो धारा एवं प्रवाह-दर के बीच वर्गात्मक संबंध हो जाता है; डिफरेंशियल प्रेशर एवं प्रवाह-दर के बीच भी वर्गात्मक संबंध होता है, जबकि धारा एवं डिफरेंशियल प्रेशर के बीच रैखिक संबंध होता है। क्या यह सही है?
तो क्या (वर्तमान आयतन प्रवाह दर/आयतन प्रवाह दर की सीमा) का वर्ग = (वर्तमान द्रव्यमान प्रवाह दर/द्रव्यमान प्रवाह दर की सीमा) का वर्ग है? हम आमतौर पर यह मान ही लेते हैं कि घनत्व एक स्थिर मान है, इसलिए कोई गलती नहीं है।