계측기 공기 공급 시스템 연결 문제

2016-10-24View Original

Thread Content

HG/T20510-2014의 7.5.2항에 따르면, 공기 공급 시스템에 도금된 강관을 사용할 경우에는 도금된 나사형 연결 부품을 사용하는 것이 바람직하며, 용접으로 연결해서는 안 됩니다. 전문가 여러분, 왜 “용접 연결을 사용해서는 안 되는지” 설명해 주시겠어요??? 여러분, 감사합니다!
Reply #22016-10-24
우리의 가스 공급관은 대부분 스테인리스로 만들어지며, 소구경 제품도 별로 비용이 더 들지 않습니다. 제 개인적인 생각으로는, 아연 도금 강관이 상대적으로 녹슬기 쉽고, 나사식 연결 방식이 교체하기에 더 용이하다는 뜻인가요? 또한 SH 표준에는 연결 방식이 규정되어 있지 않습니다.
Reply #32016-10-24
아연 도금관은 가스 공급원으로 사용될 수 없으므로 용접을 사용해서는 안 되며, 나사 연결을 사용하는 것이 가장 좋습니다
Reply #42016-10-24
왜 용접할 수 없냐면, 아연 도금 때문이에요.
Reply #52016-10-24
아연 도금 파이프를 용접 방식으로 연결할 경우 두 가지 문제가 있습니다: 1. 용접 부위의 아연 도금층이 손상되어 부식되기 쉬우며, 압축 공기 중의 수분으로 인해 파이프 벽에 녹이 생기기 쉽습니다. 2. 아연 도금층이 존재하기 때문에 용접 시 모래구멍이 생기기 쉽습니다.
Reply #62016-10-24
용접부는 내부 방식 처리가 불가능하며, 용접 슬래그가 있어 가스를 사용하는 장비에 해로움.
Reply #72016-10-25
HG/T20510-2014의 7.5.2항에 따르면, 공기 공급 시스템에 도금된 강관을 사용할 경우에는 도금된 나사형 연결 부품을 사용하는 것이 바람직하며, 용접으로 연결해서는 안 됩니다. 전문가 여러분, 왜 “용접 연결을 사용해서는 안 되는지” 설명해 주시겠어요??? 여러분, 감사합니다! 도금 강관이란 무엇인가요?
Reply #82016-10-25
“도금 처리된 강관”을 “아연 도금된 강관”으로 수정해 주세요. 감사합니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.