Thread Content
La última edición de este mensaje fue realizada por Wang Tianze el 25-10-2016 a las 00:58. Existe un transmisor de diferencia de presión neumático cuyo rango es de 20 KPa; la caudalidad correspondiente a ese rango es de 40 t/h. ¿Cuál será la salida del transmisor cuando la caudalidad sea de 30 t/h? Respuesta: Dado que la caudalidad y la diferencia de presión están relacionadas mediante una relación de raíz cuadrada, para calcular la diferencia de presión a partir de la caudalidad conocida, se utiliza el valor cuadrado: (30/40)² × 100% = 56,25%. La señal de salida correspondiente a la diferencia de presión es: 56,25% × 80 + 20 = 65 Kpa
Hay un transmisor de diferencia de presión neumático cuyo rango es de 20 KPa; la caudal correspondiente a este rango es de 40 t/h. ¿Cuál será la salida del transmisor cuando el caudal sea de 30 t/h? Respuesta: Dado que la relación entre el caudal y la diferencia de presión es una relación de raíz cuadrada, para determinar la diferencia de presión a partir del caudal conocido, se debe aplicar el valor cuadrado: (30/40)² × 100% = 56,25%. La señal de salida correspondiente a la diferencia de presión es: 56,25% × 80 + 20 = 65 Kpa.
El rango es de 20 KPA; entonces, 65 KPA ya está por encima del rango, ¿no? No entiendo las preguntas del banco de preguntas
Creo que es el cuadrado de (Qactual/QMAX) = Pactual/PMAX. El cuadrado de (30/40) = P/20. Entonces, P = 11.25, ¿verdad? Por favor, corrijanme. Gracias
¿Te preguntó acerca de la corriente de salida variable?
Sí, definitivamente es 11.25 kPa
Esta pregunta es muy sencilla: el cuadrado de Q es directamente proporcional a la diferencia de presiones
Este post fue editado por última vez por YuYuDeYuYu el 25-10-2016 a las 09:37. Banco de preguntas sobre instrumentación: Se tiene un transmisor de presión diferencial neumático con un rango de medición de 20 kPa, el cual corresponde a un caudal de 40 t/h. ¿Cuál será la salida del transmisor cuando el caudal sea de 30 t/h? Respuesta: Dado que la caudalidad y la diferencia de presión están relacionadas mediante la raíz cuadrada, para calcular la diferencia de presión a partir de la caudalidad conocida se debe aplicar el cuadrado: (30/40)² × 100% = 56,25%. La señal de salida correspondiente a la diferencia de presión es: 56,25% × 80 + 20 = 65 Kpa. Hay un error en la formulación de esta pregunta; no entiendo qué quiere expresar quien la planteó. Gracias
Por ahora, parece que definitivamente fue él quien cometió el error. Si la corriente de salida calculada también es incorrecta, entonces su segundo método resulta completamente incomprensible Piénsalo bien otra vez
(30/40)^2=(p-20)/100-20; p=80×(30/40)^2+20=64.80