Thread Content
Buenos días a todos. Nuestra empresa está planeando establecer una línea de producción al estilo chino. Según las indicaciones del presidente, la zona de tanques químicos debe ubicarse en interiores. Les pregunto a los expertos: ¿es posible instalar los tanques de peróxido de hidrógeno, los tanques de ácido sulfúrico concentrado y los tanques de amoníaco en interiores? ¿Podría darme algún consejo o alguna referencia bibliográfica relacionada? Gracias
Es preferible ubicar las áreas de tanques químicos al aire libre; no se recomienda su instalación en interiores, ya que el problema de la ventilación resulta difícil de resolver. Además, por favor indique la capacidad de los tanques de peróxido de hidrógeno, los tanques de ácido sulfúrico concentrado y los tanques de amoníaco, para que otros puedan ayudarle a dar sugerencias.
Tanque de peróxido de hidrógeno: 1,5 metros cúbicos; tanque de ácido sulfúrico concentrado: 3,5 metros cúbicos; tanque de amoníaco: 5 metros cúbicos. Por favor, bríndenme su ayuda
Tanque de peróxido de hidrógeno: 1,5 metros cúbicos; tanque de ácido sulfúrico concentrado: 3,5 metros cúbicos; tanque de amoníaco: 5 metros cúbicos. Por favor, bríndenme su ayuda
Con un volumen tan pequeño, puedes considerarlo como un tanque de almacenamiento intermedio; se puede colocar perfectamente en el interior de la casa.
El tanque para ácido sulfúrico concentrado tiene una capacidad de 3,5 metros cúbicos, mientras que el tanque para amoníaco tiene una capacidad de 5 metros cúbicos. Dado que ambos medios presentan un riesgo de incendio similar, ya que pertenecen a la categoría V, y su volumen no es grande, no hay problema en almacenarlos en interiores. Sin embargo, el riesgo de incendio que representa el peróxido de hidrógeno en altas concentraciones es de categoría A; las concentraciones de 27-35% y 35-50% corresponden a la categoría B. Por lo tanto, aunque el tanque tiene solo 1,5 metros cúbicos de capacidad, no se recomienda colocarlo en interiores, ni tampoco junto a sustancias alcalinas como el amoníaco. De acuerdo con las normas de prevención de incendios en el diseño arquitectónico, si los materiales son de tipo A o B, entonces solo se puede almacenar en el taller la cantidad necesaria para su uso durante un día y una noche.