เมื่อต้องการวางสายไฟในช่องสายไฟที่มีแรงดัน 0.4 KV ควรใช้ใบอนุญาตประเภทใดในการทำงาน?

2016-10-25View Original

Thread Content

หากต้องการวางสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเท่ากันลงในช่องสายไฟฟ้าที่มีแรงดัน 0.4 KV ซึ่งกำลังใช้งานอยู่ (โดยสายไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่นั้นเป็นแบบ YJV22 ที่มีฉนวนหุ้ม) ควรใช้ใบอนุญาตการทำงานแบบไหนดี? คุณช่วยตอบให้หน่อยได้ไหมคะ?
Reply #22016-10-26
งานที่ต้องทำตามใบสั่งงานประเภทที่สองมีดังนี้: 1. การทำงานบนอุปกรณ์ที่มีไฟฟ้าแรงดันสูง และการทำงานบนเปลือกอุปกรณ์ที่มีไฟฟ้าแรงดันสูง; 2. การทำงานบนแผงควบคุม แผงจ่ายไฟแรงดันต่ำ กล่องจ่ายไฟ และสายไฟหลัก ; สาม งานที่ต้องดำเนินการในวงจรการเชื่อมต่อรอบที่สองนั้น ไม่จำเป็นต้องหยุดการทำงานของอุปกรณ์แรงดันสูงก่อน ; 4. การทำงานในวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์กำเนิดไฟฟ้าที่กำลังหมุน วงจรขับเคลื่อนเครื่องปรับโฟกัสในช่วงเวลาเดียวกัน หรือวงจรความต้านทานของโรเตอร์มอเตอร์แรงดันสูง ; 5. เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้อยู่เวร สามารถใช้แท่งฉนวนและตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อกำหนดขั้วไฟฟ้า หรือใช้มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าเพื่อวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรแรงดันสูงได้.
Reply #32016-10-26
คูร้อยสายไฟของคุณไม่ต้องขุดเหรอ? ถ้าจะขุดดินล่ะก็คงต้องตัดไฟฟ้าสิ การทำงานในขณะที่มีไฟฟ้าอยู่นั้นอันตรายมากเลย! การวางสายไฟของคุณนั้นถือเป็นงานก่อสร้าง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตสำหรับงานไฟฟ้าหรอก หากจะต้องมีใบอนุญาตก็คือใบอนุญาตสำหรับงานตัดกระแสไฟฟ้า และใบอนุญาตสำหรับงานขุดดินเท่านั้น!
Reply #42016-10-26
ผมหมายถึงร่องสำหรับวางสายไฟในห้องจ่ายไฟ 0.4 KV นั่นแหละครับ ไม่จำเป็นต้องขุดเลย กำลังจะเตรียมทำเอกสารการทำงานแบบที่สอง แต่มีคนบอกว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ครับ
Reply #52016-10-26
ผมหมายถึงร่องสำหรับวางสายไฟในห้องจ่ายไฟ 0.4 KV นั่นแหละครับ ไม่จำเป็นต้องขุดเลย กำลังจะเตรียมทำเอกสารการทำงานแบบที่สอง แต่มีคนบอกว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ครับ
Reply #62016-10-26
ผมหมายถึงร่องสำหรับวางสายไฟในห้องจ่ายไฟ 0.4 KV นั่นแหละครับ ไม่จำเป็นต้องขุดเลย กำลังจะเตรียมทำเอกสารการทำงานแบบที่สอง แต่มีคนบอกว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ครับ
Reply #72016-10-26
ในการวางสายเคเบิล จำเป็นต้องออกใบอนุญาตสำหรับการวางสายเคเบิลก่อน และหากหลังจากวางสายเสร็จแล้วจำเป็นต้องต่อสายไฟที่แผงจ่ายไฟแรงดันต่ำ ก็ต้องออกใบอนุญาตอีกใบหนึ่ง เนื่องจากการวางสายไฟถือเป็นงานก่อสร้าง ไม่ใช่การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ดังนั้นจึงมีคนบอกว่าการออกใบอนุญาตสำหรับงานประเภทที่สองนั้นไม่เหมาะสม!
Reply #82016-10-26
http://bbs.hcbbs.com/thread-1634923-1-1.html ใบสั่งงานของการไฟฟ้าแห่งชาติ
Reply #92016-10-26
http://bbs.hcbbs.com/thread-1634926-1-1.html ใบงานการทำงานของเครือข่ายใต้

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.