차압식 변환기의 영점 측정 문제

2016-10-25View Original

Thread Content

여러분, 멀티미터를 사용하여 차압 변환기의 영점을 어떻게 검증하나요?
Reply #22016-10-26
영점 출력 전류는 4mA로 측정할 수 있지만, 계기의 정밀도와 비트 수는 차압 변환기 정밀도의 1/3에 도달해야 합니다.
Reply #32016-10-26
사용자의 경우, 일반적으로 범위만 조절하면 되며, 영점 조정은 출고 전에 이미 이루어져 있습니다.
Reply #42016-10-26
멀티미터를 사용하면 간단히 판단할 수 있지만, 검증은 불가능합니다. 멀티미터의 정확도가 그에 미치지 못하기 때문입니다. 0점만 확인할 수 있으며, 멀티미터의 밀리암페어 모드를 트랜스미터의 출력단에 연결하면 됩니다.
Reply #52016-10-26
이 게시물은 마지막으로 왕천택이 2016-10-30 18:55에 수정했습니다. 즉, 당신에게 스패너가 있다는 뜻이죠, **********.계측기를 공부하는 사람이라면, 다시 교과서를 살펴보는 것을 추천합니다.
Reply #62016-10-30
일반 차압계의 경우, 세 개의 밸브를 통해 고압측과 저압측을 직접 차단한 뒤, 밸런스 밸브를 엽니다. 만약 수치가 0이고 측정된 전류가 4mA라면, 그것은 정상적인 상태입니다:lol
Reply #72016-11-03
이 게시물은 마지막으로 cqdfwy가 2016-11-3 11:52에 수정했습니다. 일반적으로 측정 범위는 한 번 설정해두면 장기간 사용할 수 있습니다(트랜스미터의 성능이 좋지 않거나 높은 요구 사항이 있는 경우를 제외하고는). 하지만 영점은 시간이 지남에 따라 변동될 수 있으므로 주기적으로 확인해야 하며, 필요에 따라 조정도 해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.