HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

كيفية اختيار صمام التفجير لخزانات التفاعل تحت الضغط الجوي

2016-10-26View Original

Thread Content

لدى الشركة خزان تفاعل تحت ضغط جوي، ويتم استخدام مذيبات عضوية فيه، كما يتم استخدام عملية الرجوع. من منظور الأمان، يجب علينا تركيب أجهزة التفجير على أنابيب الرفع في خزانات التفاعل. يعتقد مدير المعدات أنه بما أنها خزان تفاعل تحت ضغط جوي، فيجب تركيب صمام انفجار بضغط 0.01 ميجا باسكال فقط. لكن عملية تشغيل خزان التفاعل لدينا تتضمن الخطوات التالية: 1. يتم إضافة المواد إلى خزان التفاعل باستخدام طريقة السحب تحت الفراغ ; 2. يتم تفريغ محتويات الخزان التفاعلي باستخدام النيتروجين لتطبيق ضغط، وليس عبر صمام التفريغ الموجود في الجزء السفلي من الخزان ; ٣. يتم استبدال الغاز داخل خزان التفاعل بغاز النيتروجين. بالطبع، يمكن تجنب الأخطاء عبر اتباع إجراءات التشغيل الصحيحة، لكن مع ذلك قد تحدث بعض الأخطاء التي تؤدي إلى تدمير هذه الصمامات الانفجارية، ففي النهاية، فإن قيمة 0.01 ميجا باسكال صغيرة جدًا بالنسبة لهذه الصمامات. أريد واحدًا أكبر حجمًا، فتحققت من ملصق المعدات؛ ضغط التصميم لخزان التفاعل تحت الضغط الجوي — الضغط الجوي ; ضغط العمل – ضغط جوي عادي ; أقصى ضغط عمل مسموح به – الضغط الجوي. وأصر مدير المعدات لدينا على أنه يمكن تركيب مضخة بضغط 0.01 ميجا باسكال فقط. على الرغم من أنه يمكننا تركيب واحدة أكبر بأنفسنا، مثل صمام تفجير بضغط 0.2 ميجا باسكال، إلا أنني ما زلت أأمل في العثور على بعض الأسس لذلك. هل يوجد أحد من الأصدقاء المطلعين على هذا الموضوع يمكنه توضيح كيفية اختيار صفيحة التفجير في مثل هذه الحالات؟
Reply #22016-10-26
0.01 غير كافٍ، و0.2 مرتفع جداً، ما رأيك في 0.09؟ لدي صمام أمان، وهو بهذا الشكل.
Reply #32016-10-26
لا حاجة لتركيب صمامات التفجير في الخزانات التي تعمل تحت الضغط الجوي، ووفقًا لـ “اللوائح الفنية للإشراف على سلامة الخزانات الثابتة” TSGR0004—2009، فإنه عندما يتم تركيب صمامات التفجير في الخزانات، يجب ألا يكون الضغط المصمم لتفجير هذه الصمامات أعلى من الضغط المصمم للخزان نفسه، كما يجب ألا يكون الضغط الأدنى لتفجير الصمامات أقل من الضغط الذي يعمل به الخزان. يكون الضغط المصمم هو الضغط الجوي، ونحن نعتبره صفرًا، أما إذا تم اختيار قيمة 0.01 للصمام الانفجاري، فإن ذلك لن يتوافق مع المعايير ذات الصلة ; هناك مشكلة من وجهة نظري: تصميم الحاويات الخاص بكم غير مناسب ; ضغط تصميم خزان التفاعل لديكم — ضغط جوي ; ضغط العمل – ضغط جوي عادي ; أقصى ضغط عمل مسموح به – الضغط الجوي العادي ; ووفقًا لما وصفته، يتضح أن الضغط الفعلي في ظروف التشغيل لديكم يتجاوز الضغط المسموح به في التصميم، مما يعد مخالفة للمعايير ويشكل خطرًا على السلامة.
Reply #42016-10-26
أولاً، وفقًا لـ "معايير تصميم المنشآت البتروكيماوية لمكافحة الحرائق (GB50160-2008)" في البند "5.5.1"، يجب تزويد المعدات التالية التي قد تتعرض لضغط زائد في الظروف غير الطبيعية بصمامات أمان – 5. المعدات التي يمكن أن يؤدي تمدد الغازات أو السوائل القابلة للاشتعال نتيجة التسخين إلى تجاوز الضغط المصمم لها. على الرغم من أن الحديث هنا يدور عن صمامات الأمان، إلا أن هيئة السلامة تفرض علينا، بسبب هذا الشرط، تركيب صمامات الأمان أو أجهزة التفجير. وعلاوة على ذلك، أصدرت هيئة السلامة المحلية لدينا وثيقة منذ بضع سنوات تطالب بأن تُزود جميع أجهزة التفاعل التي تستخدم المذيبات العضوية بأجهزة لتخفيف الضغط. لا يمكن شرح هذا المبدأ! ثانيًا، أعتقد أنه حتى في الأوعية العادية التي تعمل تحت ضغط جوي عادي، فإن استخدام الشفط الفراغي لإدخال المواد، واستخدام ضغط النيتروجين لإخراجها (أي ضغط يبلغ كيلوغرامًا أو كيلوغرامين، مع زيادة التدريجية في الضغط)، لن يسبب أي مشاكل. أخيرًا، ما يزعجني هو أن الخزانات تحت الضغط تعتمد على بيانات مثل “ضغط التشغيل” و“ضغط التصميم” و“أقصى ضغط مسموح به للتشغيل”. أوعية التفاعل تحت الضغط الجوي هي دائمًا “تحت الضغط الجوي”، فهل هذه الأوعية مصنوعة من الورق؟ لا يوجد نطاق؟
Reply #52016-10-26
إذًا، ضع صمام الأمان، وسيكون الوضع مثل وضعي تمامًا
Reply #62016-10-26
إذا كان ذلك متوافقًا مع توصيات المواصفات، فيُنصح بتركيب صمام تنفس بدلاً من ورقة التفجير.
Reply #72016-11-21
هناك مشكلة في التصميم؛ بما أن عملية الإفراغ تتطلب استخدام نيتروجين بضغط 2 كيلوغرام، فلماذا لا يتم استخدام خزان ذو ضغط؟ لا داعي للقلق بشأن أي شيء.
Reply #82016-11-22
وفقًا للوائح «الإشراف التقني على سلامة الخزانات ذات الضغط الثابت» TSGR0004—2009، لا يلزم تركيب صمامات انفجار في خزانات التفاعل تحت الضغط الجوي، ولكن من أجل السلامة، ووفقًا لمتطلبات العملية، فإن تصميم خزانات التفاعل في شركتنا يتم أيضًا تحت الضغط الجوي. لكن في خزانات التفاعل المستخدمة في عمليات البوليمرة، نقوم بتركيب صمامات انفجار
Reply #92016-11-23
تُستخدم العديد من الأوعية ذات الضغط الجوي في ورش الكيماويات الدقيقة لإجراء مجموعة متنوعة من التفاعلات، وعادةً ما يتم استبدال الهواء بالنيتروجين، كما يتم حماية المنتجات بعد التفاعل باستخدام النيتروجين، ولذلك يتم تركيب صمامات أمان على هذه الأوعية
Reply #102016-12-01
ضغط تصميم ورقة الانفجار أعلى من الضغط التشغيلي وأقل من ضغط تصميم المعدات

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.