Thread Content
Um die Beliebtheit zu steigern und den technischen Austausch unter den Nutzern zu fördern, wird nun „Eine Frage pro Tag“ veröffentlicht. Mitmachen bedeutet 4 Punkte Reichtum! Für richtige Antworten oder ausführliche Diskussionen gibt es eine Belohnung von 10 Punkten! :Lol: Was sind die Ursachen für die Überkühlung des Kondenswassers im Kondensationssystem der Dampfturbinen? Die Ursachen für die Überkühlung des Kondenswassers sind: Anhaftender Luft im Kondensator. Das Vorhandensein von Luft im Kondensator führt zu einer Senkung des Dampfdrucks. Dadurch sinkt auch die Temperatur des Kondenswassers, wodurch die Übertemperatur erheblich ansteigt. ======================================== ☛【Aktionsplan HaiChuan】Ich entscheide über meine Fragen – ich bewerte die „beste Antwort“! http://bbs.hcbbs.com/thread-1618021-1-1.html (Quelle: HaiChuan Chemie-Forum) ☛ Es werden Sponsoren für die „Auswahl der zehn besten Mitglieder von HaiChuan im Jahr 2016“ gesucht. http://bbs.hcbbs.com/thread-1628108-1-1.html (Quelle: HaiChuan Chemie-Forum) ☛ Alle sind eingeladen, das WeChat-Konto von HaiChuan zu folgen und die App herunterzuladen: http://bbs.hcbbs.com/attach/data/attachment/forum/201610/13/213618s5iw2kw5z5l6nnwb.jpg
1. Zu viel Menge an Zirkulationskühlwasser oder zu niedriger Rückdruck in der Luftkühlanlage
2. Luft gelangt in den Kondensator oder die Vakuumpumpe funktioniert nicht richtig
3. Zirkulationskühlwasser gelangt in das Kondenswasser
4. Zu hoher Wasserspiegel im Kondenswasser
5. Auswirkungen der Nachfüllung des Kondenswassers
Ursache: 1. Die Menge und Temperatur des Kühlmittelwassers blieben unverändert, die Last der Dampfturbine sank; 2. Die Einlasstemperatur des Kühlmittels sinkt stark ; 3. Der Druck des Kühlmittels steigt an, das Volumenstrom nimmt zu usw
Ursache: Ansammlung von Luft im Kondensator. Das Vorhandensein von Luft im Kondensator führt zu einer Senkung des Dampfdrucks. Dadurch sinkt auch die Temperatur des Kondenswassers, wodurch die Übertemperatur erheblich ansteigt.
①Da der Dampfdruck an der Außenseite der Kühlwasserrohre niedriger ist als der durchschnittliche Dampfdruck zwischen den Rohrreihen, liegt die Kondensationstemperatur des Dampfs unter der Temperatur der gemischten Dampfflüssigkeit zwischen den Rohrreihen – dadurch entsteht eine Überkühlung. ②Aufgrund des Dampfwiderstands im Kondensator stößt der Dampf beim Abfluss vom Austrittsloch nach unten auf Widerstand. Dadurch ist der Dampfdruck im unteren Bereich niedriger als im oberen Bereich. Zudem ist die Temperatur des Kondenswassers im unteren Bereich niedriger als im oberen Bereich – dadurch entsteht eine Überkühlung. ③Wenn Dampf zu Tropfen abgekühlt wird, fließt er zwischen den Kühlrohren des Kondensators. Dort wird er durch das zirkulierende Wasser in den Rohren gekühlt. Da die Temperatur der Tropfen höher ist als die Temperatur der Rohrwände, sinkt die Temperatur des Kondenswassers unter seine Sättigungstemperatur – es entsteht somit eine Überkühlung. ④Aufgrund der in der Dampfseite des Kondensators vorhandenen Luft erhöht sich der Druck des Gases. Der Druck des Dampfs sinkt entsprechend. Der Dampf kondensiert weiterhin unter seinem eigenen Druck, wodurch die Temperatur des Kondenswassers unter der Temperatur des Abgasstroms liegt – es entsteht somit eine Überkühlung. ⑤Der Kondensator weist konstruktive Mängel auf; die Anordnung der Kühlrohre ist unangemessen. Dadurch entsteht um die Kühlrohre herum eine Wasserschicht. Wenn diese Wasserschicht dicker wird und zu Tropfen herunterhängt, liegt die Temperatur dieser Tropfen sowie der Schichten innerhalb und außerhalb der Wasserschicht unter der Sättigungstemperatur an der Außenseite der Wasserschicht. Dadurch kommt es zur Überkühlung. ⑥Wenn zu viel Luft in den Kondenser eindringt oder der Entlüfter nicht richtig funktioniert, kann die Luft nicht rechtzeitig abgeführt werden. Dadurch erhöht sich der Druck der Luft, was wiederum zu einer erhöhten Überkühlung führt. ⑦Der Wasserspiegel im Warmwasserbrunnen liegt über dem Normalwert; dabei werden einige Kupferrohre des Kondensators überschwemmt. Dadurch wird das zirkulierende Wasser in diesen Rohren dazu gebracht, einen Teil der Wärme des Kondenswassers mitzunehmen, was zu einer Überkühlung führt. ⑧Zu niedrige Temperatur des Zirkulationswassers sowie zu hoher Wassermenge in der Zirkulation führen dazu, dass das Kondenswasser übermäßig abgekühlt wird und die Übertemperatur zunimmt. ⑨Die Kupferrohre des Kondensators sind geplatzt, wodurch das Zirkulationswasser in den Kondenswasserstrom gelangt. Dadurch sinkt die Temperatur des Kondenswassers und die Übertemperatur nimmt zu.
Luft dringt in den Kondensator ein oder der Entlüfter funktioniert nicht richtig. Während des Betriebs der Anlage können in Teilen wie dem Dampfturbinenablassbehälter, dem Kondensator sowie dem System zur Erwärmung des Niedrigdruckwassers, die sich unter Vakuumbedingungen befinden, undichte Stellen auftreten. Dadurch kann Luft eindringen. Andererseits kann das Entlüftungsgerät nicht ordnungsgemäß funktionieren und die in den Kondensator eingedrungene Luft nicht rechtzeitig entfernen.
Ursache: 1 Im Kondensator befindet sich Luft. 2 Der Wasserspiegel im Kondensator ist hoch. 3 Die Wassermenge im Kreislauf ist groß. 4 Die Kühlwasserrohre des Kondensators sind zu dicht angeordnet.
Da der Dampfdruck an der Außenseite der Kühlwasserrohre niedriger ist als der durchschnittliche Dampfdruck zwischen den Rohrreihen, liegt die Kondensationstemperatur des Dampfs unter der Temperatur der gemischten Dampfflüssigkeit zwischen den Rohrreihen – dadurch entsteht eine Überkühlung.
Antwort: Die Hauptgründe für die Überkühlung des Kondenswassers sind: 1) Es befindet sich Luft auf der Seite des Kondensators; 2) Zu hoher Wasserspiegel des Kondenswassers im Betrieb ; 3) Die Kühlmittelläufe des Kondensators sind schlecht angeordnet oder zu dicht beieinander ; 4) Zu hoher Wasserdurchfluss.