Thread Content
¿Por qué se utilizan válvulas neumáticas en las válvulas SDV y BDV? Además, a esta válvula neumática se le ha añadido una válvula electromagnética como interruptor de la fuente de aire. ¿Cuál es el propósito de este diseño? ¿Por qué no se utilizan válvulas eléctricas? ¿El tiempo de respuesta no es suficiente? ¿Es la fuerza de impulso demasiado alta? ¿Prevenir la pérdida de energía en situaciones extremas? ¿Entonces, las pequeñas válvulas electromagnéticas que se encuentran dentro del circuito están alimentadas por el UPS? Espero que alguien sensato lo explique.
Esto se determina según los requisitos del proceso y las condiciones de uso. Las válvulas neumáticas utilizan válvulas electromagnéticas como interruptores de la fuente de aire, lo que permite un control automático (o a distancia) de la válvula. Su tiempo de respuesta es breve, y pueden funcionar en modo de bloqueo automático en caso de interrupción de energía o suministro de aire (en modo abierto o cerrado). Las válvulas eléctricas, por su parte, tienen un tiempo de respuesta más largo; necesitan una fuente de alimentación para funcionar. En caso de interrupción de energía, permanecen en su posición original. Si se requiere que la válvula permanezca cerrada (o abierta) en ausencia de energía, es necesario contar con una fuente de energía de emergencia
Lo revisé con más atención: ¿la válvula SDV es un mecanismo de accionamiento neumohidráulico? Y el BDV es una válvula neumática, ¿cuál es la diferencia entre ellas? ¿Por qué es diferente? Hace un rato, después de buscar información durante mucho tiempo, se puede ver que tanto las válvulas SDV como las BDV dependen de las condiciones en las que se utilizan. En el caso de las válvulas SDV, la mayor parte de ellas utiliza el gas presente dentro de la tubería como fuente de energía, y esto sirve como criterio para determinar si la válvula debe abrirse o cerrarse. De esta manera, se garantiza la fiabilidad del proceso de toma de decisiones y el tiempo necesario para ello. Entonces, ¿sería posible utilizar las diferencias de presión en la tubería como señal para activar la válvula eléctrica, siempre y cuando haya alimentación eléctrica disponible? ¿O simplemente el tiempo de apertura y cierre de la válvula eléctrica no cumple con los requisitos del diseño? Porque si se puede utilizar una válvula eléctrica, su mecanismo de accionamiento es sencillo y su fiabilidad operativa también es alta. ¿No sé si tiene sentido?