변압기의 유지보수: 1. 고전압 발생기와 기기 내부에 들어있는 절연유의 절연 성능을 보호하기 위해, 절연 성능이 저하되는 것을 막기 위해 관찰창을 함부로 열거나 주변의 고정 나사를 풀어서는 안 됩니다. 이는 절연유가 습기를 흡수하거나 먼지가 들어가는 것을 방지하기 위함입니다. 2. 새로운 오일을 교체해야 할 때는, 현지 전력 당국의 도움을 받아 새 오일의 성능을 확인해야 하며, 그 절연 강도는 25,000볼트/2.5밀리미터 이상이어야 합니다;그리고 조합형 헤드 내의 유전 절연 강도는 30,000볼트/2.5밀리미터 이상이어야 합니다. 3. 고전압 정류관이나 X선관을 설치하거나 교체할 때, 절연유의 절연 성능이 떨어지는 것을 방지하기 위해 정류관이나 X선관의 외벽을 마른 천에 에테르를 묻혀 깨끗이 닦아주어야 합니다. 4. 작업 중에는 조사할 때마다 고전압 발생기의 내부에서 이상한 소리가 나는지 꼭 확인해야 합니다. 만약 삐걱거리는 소리나 딸깍거리는 소리가 난다면, 즉시 사용을 중단하고 원인을 찾아 해결한 후에 다시 사용해야 합니다. 5. 고전압 정류관의 필라멘트 전압은 자주 측정할 필요는 없지만, 전원 조건에 큰 변화가 있거나 일정 기간이 지난 후에는 다시 측정하여야 합니다. 이를 통해 필라멘트 가열 데이터가 규정에 부합하고 4개의 관에서 나오는 출력이 균형을 유지하도록 할 수 있습니다. 6. X선 기기실의 바닥이 나무으로 되어 있지 않다면, 습기를 막기 위해 고전압 발생기를 특수 제작된 나무 받침대 위에 놓는 것이 좋습니다. 7. 고전압 발생기 내부의 어떤 부품을 점검할 때에는 반드시 먼저 고전압 1차 쪽의 연결선을 분리해야 합니다.고압 상태에서는 어떠한 부품도 점검하는 것을 절대 금지합니다;동시에 고압 부품이나 헤드 내부 부품을 상자 밖으로 꺼내어 고압 시험을 하는 것은 절대 금지됩니다. 8. 전파 정류식 고전압 발생기는 전원이 꺼진 직후에도 정전기가 남아 있습니다. 이때 고전압 부품에 접촉하면 순간적인 감전이 일어날 수 있으므로, 기기를 전원에서 분리한 후 몇 분 정도 기다려서 정전기가 완전히 사라진 뒤에야 접촉하여 점검해야 합니다.고전압 커패시터가 있을 경우, 먼저 방전해야 합니다!다시 점검을 진행합니다. 9. 고전압 발생기의 고전압 소켓에는 공기 간의 방전을 막기 위해 탈수된 바셀린이나 절연유를 채워 넣어야 합니다. 하지만 장시간 연속으로 작동하거나 실내 온도가 높을 경우, 이 바셀린이나 절연유가 열에 의해 팽창하여 밖으로 나올 수 있습니다. 이럴 때는 플러그를 빼고 기존의 바셀린이나 절연유를 깨끗이 닦아낸 다음, 에테르로 말린 뒤 다시 탈수된 바셀린을 발라주거나 절연유를 채워 넣은 후에 사용해야 합니다. 10. 고전압 발생기나 조합형 헤드에는 반드시 양호한 접지선이 있어야 하며, 옴미터를 사용하여 외함, 제어판 외함, 외부 접지선이 서로 전도되는지 정기적으로 측정하고 접지 볼트를 단단히 조여주어야 한다. 11. 유니트 헤드 내부에 X선관이 장착되어 있으므로, 진동이나 충격을 가능한 한 피해야 합니다.초종형 형광판이나 기둥의 가로팔을 위아래로 움직일 때는 과도한 힘을 가해서는 안 되며, 움직임의 속도도 너무 빠르면 안 됩니다. 이는 X선관이 진동을 받는 것을 방지하기 위함입니다. 12. 조합형 암의 X선관은 일반적으로 출력이 낮으며, 기기의 크기도 작고 오일 양도 적어 열 방출 능력이 약합니다. 따라서 사용할 때는 반드시 X선관의 사용 규격을 준수해야 하며, 기기의 열 방출 상태도 주기적으로 확인해야 합니다;연속적으로 너무 오래 작동시켜서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 X선관의 양극면이 과열되어 녹아 손상되거나, 오일이 과열되어 절연 강도가 떨어져 고전압 부품이 파괴될 수 있습니다.여름철 실내 온도가 높을 때는 일반 선풍기를 이용해 기기의 열을 식힐 수 있습니다. 13. 기체 앞부분의 창을 자주 확인해야 하며, 기포가 발견되면 즉시 제거해야 합니다. 또한 오일이 새거나 유출되는 경우에도 즉시 조치를 취해야 합니다. 고압 케이블의 유지보수: 1. 고압 케이블은 표면을 깨끗하게 유지해야 하며, 습기나 결빙, 과열, 압력에 노출되어서는 안 됩니다.케이블이 습기에 노출되면 수분이 내부로 스며들어 절연 성능이 떨어지고 쉽게 파손됩니다;동결되면 젤라틴질의 경화층에 균열이 생겨 방전되기 쉽다;열을 받으면 수분을 흡수하여 부풀어 오르고 변형되기 쉽습니다;압력을 받으면 금속망층인 보호층이 파괴됩니다. 2. 절연유는 고무에 강한 부식 작용을 하므로, 절연유가 고압 케이블을 부식시키는 것을 방지해야 합니다. 3. 고전압 케이블을 과도하게 구부리지 마세요.과도하게 구부리면 굽힘 부위에서 코어선과 금속망 사이에 형성된 커패시터의 전하가 집중되므로, 굽힘 부위에서 고전압에 의해 절연이 파괴될 가능성이 높아진다. 4. 고전압 케이블 플러그 내부의 충전물은 대개 로진이나 아스팔트, 파라핀 절연유를 혼합하여 만들어집니다. 이 충전물은 X선관 끝부분에서 열을 받아 녹아서 흘러나오는 경우가 많으므로, 주기적으로 점검해야 하며, 이러한 현상이 발생했을 경우 즉시 조치해야 합니다. 5. X선관의 케이스는 고전압 케이블의 금속망층을 통해 접지됩니다. 따라서 케이블 양끝의 고정링과 X선관, 고전압 발생기가 단단히 고정되어 있는지 항상 확인해야 합니다. 만약 고전압이 인가될 때 삐걱거리는 정전기 방전 소리가 들린다면, 먼저 이 부분을 점검해야 합니다. 6. 고전압 플러그에 고전압에 의한 손상 흔적이 있는 경우, 경미하면 칼로 심선을 긁어내어 다시 사용할 수 있으나 심각한 경우에는 반드시 새 제품으로 교체해야 한다. PS: 위 내용은 공중호 변압기권에서 가져온 것입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.