हमारे कारखाने में सीमेंस S7-200 में 485 कम्युनिकेशन सुविधा है; यह पोर्ट नंबर 0 के पिन 3 एवं 8 के माध्यम से झेजियांग विश्वविद्यालय की सिस्टम से संचार कर पाता है। लेकिन दूरी के कारण, अब वहाँ एक ह्यूमन-मशीन इंटरफेस लगाया गया है, जिसके लिए स्टेपको 4532TE मॉडल का उपयोग किया गया है। इसे पहले वाले 485 केबल से जोड़ने पर भी संचार संभव नहीं हो रहा है। पीएलसी के पोर्ट नंबर 1 के पिन 3 एवं 8 के माध्यम से इस ह्यूमन-मशीन इंटरफेस से जोड़ने पर भी संचार संभव नहीं हो रहा है। क्या यह PLC से संबंधित समस्या है, या फिर मैन-मशीन इंटरफेस को ठीक से सेट नहीं किया गया है?
पोर्ट 0, MODBUS RTU में या तो मुख्य स्टेशन के रूप में, या फिर सब-स्टेशन के रूप में भी कार्य कर सकता है। पोर्ट 1 का उपयोग केवल मुख्य स्टेशन के रूप में ही किया जा सकता है। यही दोनों पोर्टों के बीच मुख्य अंतर है; इसलिए, टचस्क्रीन को “सब-स्टेशन” के रूप में ही सेट किया जाना आवश्यक है। 200 के पोर्ट 3 एवं 8 हैं। आपकी टचस्क्रीन के पोर्टों के कनेक्शन कैसे हैं?
मेरी टचस्क्रीन 6 पिनों वाली है; इसके अलावा, एक और 5-पिन वाला कनेक्शन है, जो सिग्नल/ग्राउंड के लिए है।
शायद DCS को सिग्नल लाइनों के माध्यम से ही जोड़ा जा सकता है… हमारे यहाँ भी ऐसे ही जोड़ा जाता है।
सबसे पहले: PLC के पोर्ट 1 के पिन 3 एवं 8 को ह्यूमन-मशीन इंटरफेस से जोड़ा गया है। चूँकि DCS के साथ संचार सुचारू रूप से हो रहा है, इसलिए PLC के आंतरिक संचार प्रोग्राम एवं वेरिएबल एड्रेस ठीक ही हैं; अतः PLC से संबंधित कोई समस्या नहीं है। अब टचस्क्रीन के एड्रेस की जाँच करें… क्या टचस्क्रीन की आंतरिक सेटिंगें वेरिएबल एड्रेसों के अनुरूप हैं?