2016-11-05View Original

Thread Content

Bei dem Hawk-Radar-Flüssigkeitsmessgerät stimmen die Messwerte der Stromstärke vor Ort nicht mit denen des DCS überein – vorausgesetzt, der Messbereich ist derselbe. Was ist der Grund dafür?
Reply #22016-11-05
Während der Übertragung des Stromsignals treten Störungen auf; daher müssen Maßnahmen zur Störschutzabschirmung ergriffen werden.
Reply #32016-11-05
Störungen durch Signale – es wird empfohlen, Schutzmaßnahmen einzusetzen
Reply #42016-11-05
Überprüfen Sie am besten die Kabel. Ich bin auch schon auf dieses Problem gestoßen – bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass an einem Ende des Kabels innerhalb des Leitrohrs eine Verbindung vorhanden war. An dieser Stelle berührte die Abschirmung das Metallgehäuse, wodurch die Ströme auf beiden Seiten nicht mehr zusammenkamen. Der Besitzer kann nachsehen, ob es auch hier zu diesem Phänomen kommt
Reply #52016-11-07
Der Messbereich des Instruments sowie die tatsächlich ausgegebene 4-20mA-Spannung können unterschiedlich sein – es können Unterschiede zwischen den Einstellungen des PLC und denen des Instruments vorliegen. Zum Beispiel beträgt der Messbereich auf der Beschriftung unseres Radars 20 Meter (das heißt, eine Höhe von 20 Metern). Unsere Ausgangsspannung von 20 mA entspricht dabei einer Höhe von 19,5 Metern. Die vom PLC eingestellten 20 mA sollten ebenfalls 19,5 betragen – und nicht 20. Der Unterschied von 0,5 Metern stellt eine „Blindzone“ dar; diese wird in der Regel bei der Ausgabe berücksichtigt. Ich frage mich, ob es beim Hawk genauso ist
Reply #62016-11-07
Es gibt Probleme mit der Abschirmung, prüfen Sie das genau.
Reply #72016-11-09
Überprüfen Sie, ob das Instrument den Füllstand oder die Entfernung anzeigt – einige Füllstandsmesser können auch die Entfernung ausgeben. Hat das Gerät selbst eine Funktion zur Kalibrierung des Stroms? Falls ja, kann man das ausprobieren. Wenn das nicht funktioniert, sollte man den Hersteller kontaktieren. Meiner Meinung nach ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kabel eine Auswirkung haben, sehr gering
Reply #82016-11-10
War es vorher in Ordnung oder neu installiert? Wenn das neu installierte Gerät ist, kann die Stromausgabe erneut justiert werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.